Какое нужно сечение проводов от АКБ до инвертора 24В-220В номинальной мощностью 2.5 кВт, пиковой 5 кВт? Нужно ли делать поправку на длину проводов, если учитывать, что она будет около 6 метров?
При использовании стартера мощностью 9 кВт ничего же не взрывается ? И автодома как то запитываются же, хотя там суммарная мощность электроприборов может быть куда больше 2.5 кВт.
/bin/laden
Искусственный Интеллект
(103628)
Артём Буторин, ты инвертор тоже будешь в течении 5 сек. использовать?
сумируй всю отходящую от АКБ/генератора проводку и получишь сечение.
задание с подковыркой - для полного приблизительного расчета надо учитывать максимальную температуру окружающей среды и толщину изоляции. -а если еще под личную ответственность...
По условию нагрева провода, какие перемычки с крокодилами идут в комплекте, таким же проводом нужно делать, прочитай маркировку на проводе перемычки. По условию падения напряжения, при длине 6м, наверное да, нужно взять провод следующего большего размера. 25 квадратов.