Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

что произойдет если включить 2 трансформатора на параллельную работу с разными

RUSHANA UNUSOVA Ученик (47), закрыт 9 лет назад
Лучший ответ
Высший разум (220281) 9 лет назад
Если различия только

в группах соединения - протекают уравнительные токи, многократно превышающие номинальные, что равносильно к. з.

в коэффициентах трансформации (в разных положениях ПБВ или РПН) - протекают уравнительные токи пусть не опасной величины, но вполне заметные дпже на х. х.

в Ек (Uк) - у которого Uк меньше, тот станет более нагруженным.

http://www.proektant.ru/content/1477.html
Остальные ответы
zllo Мудрец (10928) 9 лет назад
Я не думаю, что ты найдешь здесь знатоков элтеха, если ты хочешь 2 трансформатора включить параллельно, чтобы потом они понизили по-разному напряжение, а потом соединить, то ничего хорошего не будет, это точно
Дмитрий Низяев Искусственный Интеллект (810308) 9 лет назад
С разными напряжениями? Будет короткое замыкание, будет течь очень сильный ток между трансформаторами и сильно их нагревать. Чем больше разница напряжений, тем больше мощности будет расходоваться на нагрев трансформаторов, а не на полезную работу.
MwenMas Просветленный (44933) 9 лет назад
Параллельная работа трансформаторов допускается, если: группы
соединения обмоток трансформаторов одинаковы; одинаковы напряжения как
первичных, так и вторичных обмоток, т. е. коэффициенты трансформации
равны или различаются не более чем на ± 0,5 %; напряжения КЗ отличаются
не более чем на ± 10 %; произведена фазировка трансформаторов.

При включении на параллельную работу трансформаторов с различными
коэффициентами трансформации напряжения на зажимах их вторичных обмоток
будут различными. Разность вторичных напряжений вызывает прохождение
уравнительных токов.
Мусульманин . . . . . . . Знаток (270) 9 лет назад
Соединять параллельно можно только обыкновенные (не импульсные) трансформаторы да и то, если совпадают три условия: 1) Одинаковый коэффициэнт трансформации 2) Одинаковый ток холостого хода (это можно проверить амперметром, включив транс без нагрузки) 3) Одинаковая схема включения (не перепутайте начала и концы обмоток, проверяется вольтметром) Допуски не более 5% , или будут последствия, названные. Главное проверьте, что бы трансы действительно были обычные. Импульсные не позволяют с собой таких шуток.