Какое в среднем внутреннее сопротивление источника тока в сети 220?

Abbatt Мыслитель (6229), закрыт 9 лет назад
Лучший ответ
Остальные ответы
Сергей Баруздин Искусственный Интеллект (100037) 9 лет назад
не верно. У вас автомат на розетки стоит. Как правило на 25 ампер. Вот и считайте по закону Ома. 25 Ампер, 220 Вольт. Больше тока никак не даст автомат.
Аркаша Высший разум (566078) 9 лет назад
Источником тока в сети 220 является трансформатор подстанции. Его внутреннее сопротивление не "среднее" а вполне конечное, и много меньше, чем сопротивление линии от него до конечной розетки. О таком параметре обычно не говорят, но если очень хочется, нужно померить падение напряжения непосредственно на нём при максимальной нагрузке (максимальном токе, на какой он рпссчитан). Потом эту разницу (она будет несколько вольт) разделить на тот самый ток. Вот и получишь приблизительно его R.
Re)) И уж точно оно никакие не 5-10 Ом а много много меньше. 0,000...
ГРИГОРИЙ Искусственный Интеллект (112348) 9 лет назад
220*25=5 500 Ом, на самом деле - гораздо больше. если источник - ближайшая трансформаторная будка.
Влад КоваленкоОракул (62219) 9 лет назад
5.5 ком? Интересно, при таком внутреннем сопротивлении максимальная нагрузка не более 10 милиампер.
ГРИГОРИЙ Искусственный Интеллект (112348) Согласен, какой вопрос, такой и ответ. Человек представил, что в квартире - источник тока - тогда мой ответ верен, а в квартире же, конечно - источник напряжения, его сопротивление близко к нулю....
ГалияУченик (201) 6 лет назад
R=U/I=220/25=8.8Ом
Ciel Оракул (55848) 9 лет назад
Внутреннее сопротивление розетки 220в - сумма сопротивлений всех элементов сети, стоящих до нее. Ессно, согласно законам ома и кирхгофа и следствий, ака сопротивления параллельно соединенных потребителей
Avotara Оракул (61305) 9 лет назад
Если мерить на клеммах трансформатора то единицы мОм
Если мерить в розетке - от десятков до сотен мОм
Если мерить в розетке в селе или на даче или в частом секторе то от сотен мОм до единиц Ом в зависимости от расстояния до трансформатора.
Высший разум (221031) 9 лет назад
Это же не средняя температура по больнице!
;))

Источниками могут быть генераторы. трансформаторы.
Рассмотрим трансформаторы.
На стороне 0,4 кВ.
Сопротивление обмотки одной фазы, измеряемое мостом постоянного тока
например тр-р 1000 кВА - порядка 0,001 Ом
400 кВА - 0,03 Ом

Для расчета токов к. з. принимаются такие значения сопротивления
http://rza001.ru/nebrat/54-prilozhenie-1-parametry-elektrooborudovaniya-dlya-raschetov-tokov-k3-v-seti-04-kv
Например, для тр-ра мощностью 1000 кВА и Uк 5,5% и схемой D/Y
активное сопротивление R около 0,005 Ом, реактивное Х около 0,02 Ом.
Ol_Tim Искусственный Интеллект (151696) 9 лет назад
Методика измерения внутреннего сопротивления источника питания.
На практике в ряде случаев необходимо знать нагрузочную способность источника питания (ИП), например, насколько его выходное напряжение уменьшается при подключении нагрузки или какое предельное значение тока он может выдавать. Эта способность может быть оценена по известному внутреннему сопротивлению ИП.

Внутреннее сопротивление (Ri) ИП может быть определено следующим способом с использованием закона Ома и второго правила Кирхгофа :

Измеряется выходное напряжение холостого хода источника питания (без нагрузки) U0
К источнику питания подключается нагрузка с известным сопротивлением (Rн)
Измеряется выходное напряжение источника питания под нагрузкой U
Производится расчет внутреннего сопротивления источника питания по формуле:
Ri = Rн (U0 /U - 1)

Точность определения Ri зависит от точности вольтметра (чем она выше, тем точнее можно измерить U0 и U и определить Ri) и сопротивления нагрузки Rн (чем оно меньше, тем больше уменьшается выходное напряжение ИП и тем точнее можно определить Ri).

Например, для бытовой сети переменного тока напряжением 220 вольт частотой 50 Гц:

U0 = 214 В
Rн = 40 Ом (электроконвектор мощностью 1.25 кВт)
U = 210 В
Ri = 40 * (214/210 - 1) ~ 0.76 Ом
При подключении к этой сети нагрузки с сопротивлением 0.76 Ом (условие максимальной передачи мощности) амплитуда тока (фактически, короткого замыкания) составит ~200 А, а при подключении нагрузки с сопротивлением, близким к нулю (короткое замыкание), амплитуда тока может достигать ~400 А (к вопросу о том, "какая сила тока в розетке").
http://imlab.narod.ru/Electron/RI_Source/RI_Source.htm
Источник: честно стырено с тырнета
Igor Мыслитель (5123) 9 лет назад
Так как мы змаем, что сопротивление равно напряжению делёному на ток, отсюда и исходим, что если сеть нагрузить до максимально допустимого падения напряжения на 10%, то величина тока в этот момент и поможет вычислинению импеданса данной сети. Пример: при напряжении сети 220в увеличиваем нагрузку при помощи паралельноподключённых нагрузок до тех пор пока напряжение в сети не упадёт скажем до 200в, при этом максимальный ток скажем 40 А. Вычисляем 200в : 40 А = 5 Ом
Петро Хрiн Высший разум (109857) 9 лет назад
Вопрос о среднем внутреннем сопротивлении в сети 220 В не имеет смысла. Имеет смысл конкретные значения внутреннего сопротивления в характерных точках сети. Это называется сопротивление петли фаза-ноль. Значения параметра определяются измерением специальными приборами. Из чего складывается сопротивление. Сопротивление трансформатора (зависит от мощности, схемы соединения обмоток), сопротивление фазного и нулевого проводника. Чем дальше точка тем больше сопротивление. Поэтому нет смысла в среднем значении.
АХО Ученик (157) 4 года назад
вопрос почему гудит шинопровод запитанный от щитка, подключаю через розетки на прямую не гудит при этом розетки тоже запитаны через этот щиток что может быть?