Хз. Фигня какая-то. Я не силён в бытовухе, но по логике вещей надо схему штатную для этого дома. И по ней проверять. А то в лучшем случае наделаете на не баланс фаз. А в худшем - к.з. или поражение током человека
Максим ЗиминПрофи (591)
1 месяц назад
Это не жилой дом. Раньше был мини цех, потом переделали под бытовку, а ящик остался. Вот в него заходит три фазы, а потом по разным помещениям по одной фазе расходится. И как бы все везде работает. Но тут понадобилась розетка, начал разбираться как подключить, и на тебе.
1Alex1
Профи
(944)
1 месяц назад
Можно, у вас совмещенная нейтраль. Это когда нулевой рабочий ноль совмещает в себе еще и функции защитного, так называемая система TN-C. Очень неудачный вариант, и устаревший уже. При такой системе питания третий провод, который выполняет функцию защитного - он будет зануляющим. Но зануление может быть опасно в некоторых случаях. Новые установки уже так не проектируются. Ну а в вашем случае фазу берете от одной из АПшки, а ноль одним проводником ведете к розетке. Причем лучше всего, если эту самую розетку вы подключите через дифавтомат. 2 провода понадобятся - фаза и ноль, землю не подключайте. Дифавтомат в случае утечки и без заземляющего провода отключится.