Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Чем отличается максимальная токовая защита от токовой отсечки? Проверим есть ли здесь релейщики?

Releboy Гений (93146), закрыт 8 лет назад
Дополнен 14 лет назад
Расширение вопроса: чем отличается отсечка с выдержкой времени от МТЗ с нулем?
Дополнен 14 лет назад
Отсечка и МТЗ отличаются друг от друга способом обеспечения селективности. Отсечка отстраивается от максимального значения тока трехфазного КЗ в конце защищаемого участка, а ее чувствительночть должна обеспечиваться при двухфазном КЗ за защищаемым участком. Т. е. отсечка имеет селективность по току.
МТЗ же отстраивается по времени от времени работы МТЗ аппарата защиты предыдущего участка. МТЗ имеет временную селективность. Часто бывает, что для надежности и обеспечения отстройки МТЗ по току вводят коэффициент запаса. В этом случае МТЗ имеет временно-токовую селективность. Но в любом случае отсечка является основной защитой, а МТЗ резервной (резервирует защиты предыдущих участков).
Лучший ответ
Pavel Petin Знаток (258) 8 лет назад
отсечка отстраивается от тока кз, а МТЗ- от нагрузки. К примеру, у тебя есть линия, которую должна защищать отсечка до следующего выключателя (или какую-то часть линии). Зная сопротивление этой линии, можно легко вычислить ток кз, который будет при повреждении на этой линии. Соответственно при кз за линией ток будет меньше и отсечка не отработает. Этим и достигается селективность.
С МТЗ проще- она должна отключиться при кз на любом конце линии, а селективность обеспечивается выдержкой времени, как уже было написано выше
Остальные ответы
Алексей Стусь Гуру (2671) 14 лет назад
Там заморочки с графикам и так не объяснить... Это предел срабатывания и то, и то...
ReleboyГений (93146) 14 лет назад
Нет, графики там абсолютно не при чем, и пределы срабатывания то же....
Алексей Стусь Гуру (2671) Ну тогда не знаю,я с рэлюхами сталкивался только в период обучения,по специальности не релейщик...
валерий лопатинский Высший разум (115604) 14 лет назад
Принцип действия МТЗ аналогичен принципу действия токовой отсечки. В случае повышения силы тока в защищаемой сети защита начинает свою работу. Однако, если токовая отсечка действует мгновенно, то максимальная токовая защита даёт сигнал на отключение только по истечении определённого промежутка времени, называемого выдержкой времени. Выдержка времени зависит от того, где располагается защищаемый участок. Наименьшая выдержка времени устанавливается на наиболее удалённом от источника участке. МТЗ соседнего (более близкого к источнику энергии) участка действует с боL9;льшей выдержкой времени, отличающейся на величину, называемую ступенью селективности. Ступень селективности определяется временем действия защиты, от которой эту выдержку времени. В случае короткого замыкания на участке срабатывает его защита. Если по каким-то причинам защита не сработала, то через определённое время (равное ступени селективности) после начала короткого замыкания сработает МТЗ более близкого к источнику участка и отключит как повреждённый, так и свой участок. По этой причине важно, чтобы ступень селективности была больше времени срабатывания защиты, иначе защита смежного участка отключит как повреждённый, так и рабочий участок до того, как собственная защита повреждённого участка успеет сработать. Однако важно так же сделать ступень селективности достаточно небольшой, чтобы защита успела сработать до того, как ток короткого замыкания нанесёт серьёзный ущерб электрической сети.

Уставку (или величину тока, при которой срабатывает защита) выбирают, исходя из наименьшего значения тока короткого замыкания в защищаемой сети (при разных повреждениях токи короткого замыкания отличаются) . Однако при выборе уставки следует так же учитывать характер работы защищаемой сети. Например, при самозапуске электродвигателей после перерыва питания, значение силы тока в сети может быть выше номинального, и защита не должна его отключать.
ReleboyГений (93146) 14 лет назад
Вопрос в лоб, чем отличается отсечка с выдержкой времени от МТЗ с нулем?
валерий лопатинский Высший разум (115604) принцип действия у них одинаковый но назначения — различные, отсечка это обычно реле тока с мгновенным срабатыванием при кз, а мтз служит в основном для предотвращения перегрева чего отсечка не делает, проще говоря мтз это два в одном -и защита от короткого и защита от перегрева а токовая отсечка в основном для токов короткого замыкания
Борис Вячеславович Гуру (3858) 14 лет назад
Если говорить на Вашем языке, то МТЗ служит для предотвращения перегрузок в цепях и реагирует на нагрев биметаллической пластины, что требует определённого времени (тепловая защита) . При коротких замыканиях в цепях используется токовая отсечка, срабатывающая на отключение коммутирующего устройства по электродинамическому принципу практически мгновенно (максимальный расцепитель) . Обе защиты, как правило, можно регулировать.
ReleboyГений (93146) 14 лет назад
Ну конечно, если говорить ну очень грубо, что-то у вас похожее есть, но совсем не то. Расшифрую правильный ответ. Отсечка и МТЗ отличаются друг от друга способом обеспечения селективности. Отсечка отстраивается от максимального значения тока трехфазного КЗ в конце защищаемого участка, а ее чувствительночть должна обеспечиваться при двухфазном КЗ за защищаемым участком. Т.е. отсечка имеет селективность по току.
МТЗ же отстраивается по времени от времени работы МТЗ аппарата защиты предыдущего участка. МТЗ имеет временную селективность. Часто бывает, что для надежности и обеспечения отстройки МТЗ по току вводят коэффициент запаса. В этом случае МТЗ имеет временно-токовую селективность. Но в любом случае отсечка является основной защитой, а МТЗ резервной (резервирует защиты предыдущих участков).
Юра МойсиенкоУченик (230) 4 года назад
Борис, не путайте отсечку и МТЗ в релейной защите высоковольтных линий от отсечки в коммутационных аппаратах низкого напряжения
Похожие вопросы