Как правильно прокладывать электрический кабель в негорючей изоляции над подвесным потолком?

Евгений Нечаев Ученик (217), на голосовании 14 лет назад
Здание деревянное. Необходимо ли прокладывать в гофре ПВХ, в кабель-канале ПВХ?
Голосование за лучший ответ
vyachko Мудрец (13546) 14 лет назад
14.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками
и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые, и их следует
выполнять:

- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из
негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять
проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной
безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а также
кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и
газовыделением) ;

- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с
использованием материалов группы горючести Г2, электропроводки выполнять
проводами и/или кабелями в металлических трубах и металлических коробах со
степенью защиты не ниже IP4X;

- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с
использованием материалов группы горючести Г3, электропроводки выполнять
кабелем в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты
не ниже IP4X;

- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с
использованием материалов группы горючести Г4, электропроводки выполнять
проводами и/или кабелями в обладающих локализационной способностью
металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью
металлических глухих коробах;

- электропроводка должна быть сменяемой.