Самый быстрый и дешёвый способ!
НАСОС ВИБРАЦИОННЫЙ, ТИПА РУЧЕЁК!! !
Возьмите на 10 минут у соседа или купите за 700 р в магазине ( в хозяйстве пригодится потом)
Подключаете его хоть прямо к отоплению, хоть в водопроводную трубу ( перекрыв на время пуска насоса ввод) и из предварительно набранной емкости накачиваете нужное давление, а лучше с запасом чтоб иметь возможность последующего стравливания воздуха.
Источник: Работа в сервисном центре по ремонту котлов
Константин Бондарь
Мудрец
(10878)
11 лет назад
Давление в водопроводе значительно выше поэтому вам требуется долить воды, через вентиль подачи только не сразу, а постепенно чтобы воздух успевал стравливаться через кран маевского. Если требуется более высокое давление то можно нагнетать и насосом, это если в вашем случае нет водопровода. Циркуляционный насос тоже поднимает давление на 0,2 атм. поэтому нужно смотреть чтобы не перекачать, особенно если котел старый может не выдержать, тогда придется новый покупать. Новые котлы рассчитаны на более высокое давление, смотрите инструкцию. Желаю успеха, и не замёрзнуть.
KraniCОракул (64500)
11 лет назад
вообщем суть проблемы в том ,что минимальное рабочее давление котла для пуска( ferroli domiproject) 1.2 бар , маскимальное 3 бар , а в системе водоснабжения 0.9 бар , вот и думаю как поднять ещё хотя бы на 0.3 бар для пуска
Улыбка Кота
Искусственный Интеллект
(189418)
11 лет назад
А можно поподробнее - для каких целей минимум 1,2 бара... А кроме расширительного бака - чего в вашей "системе" ещё нет? Аварийный выпуск есть? , а Маевские имеются?
KraniCОракул (64500)
11 лет назад
для запуска котла минимально необходимое давление в 1.2 бара , маевского стоят и на всех радиаторах , аварийные спуски в наличии ,врезано 2 на подачу и на обратку ( проще сказать,были на центральном отоплении ,после установили котёл ,врезали вход и выход и всё) может ,что-то не сделали,
Алексей
Искусственный Интеллект
(609857)
11 лет назад
включить в цепь залива системы насосную станцию, да там и оставить, ей придется работать почти каждую неделю.
Сразу скажу-не пытайтесь использовать станцию еще как и автоматический расширитель, это будет полная байда, отделяйте краном.
Если вам нужно именно определенное давление, то используйте нипель с "воздушной" стороны гидроаккумулятора и обычный автомобильный насос, накачали ноженькой свои 1,2 по воздуху-и получили свои 1,2 с другой стороны "по воде", кран перекрыли и вперед, если качать самому не надоест, то и станции собств не надо-достаточно отдельного гидроаккумулятора.
Но еще раз оговорю, гидроаккумулятор и автоматический расширительный бак-это разные устройства, хотя и принципом схожи, от установки автоматического расширительного бака вас ничего не спасет, пару раз группа безопасности фигакнет и поставите
Дядька из Будущего...
Искусственный Интеллект
(296895)
11 лет назад
А как так. . Система не гравитационная, а мембранного бака нет?.. .
В системах под давлением он по умолчанию должен быть.. .
Ставьте бак и ничего не придумывайте.. . Полезный объем бака не менее 10% от объема теплоносителя в системе.. .
Бак ставится на обратке, в любом её месте.. .
Далее все просто. . Стравливаете с бака воздух до 0,5 атмосфер (изначально там 1,5), заполняете систему водой своими 0,9 а потом накачиваете воздух в баке до нужного давления теплоносителя. . желательно это делать на холодном теплоносителе и котле и не меньше 1,5 накачивать...
хаски
Мудрец
(15154)
11 лет назад
а почему Вы заморочились давлением этим? и, насколько я знаю, расширительный бак есть уже в самом котле. В котлах такого уровня они уже есть. Фероли, Бакси, Протерм - во всех таких баки есть. Посмотрите внимательно схему, найдете. И давления воды хватит. Или запускали и не запускается?
KraniCОракул (64500)
11 лет назад
что расширитель установлен я уже выяснил(спасибо),но пока давление воды в системе отопления не будет минимум 1.2.бара ,-автоматика не включит насос и не откроет газ (вообщем не даст запуститься) , на котле будет мигать авария- недостаточно давление воды в системе