Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

как долго должен нагреваться электрический теплый пол?

Наталья Зеленова Знаток (443), закрыт 16 лет назад
пол thermomat, на термостате выставлено 40 градусов, греется уже часа два, но по ощущениям он чуть теплее остального пола...
Лучший ответ
Андрей Федоров Ученик (134) 16 лет назад
Как специалист в области электрических "Теплых полов" моу сказать, что системы на основе матов (termomat), установленные прямо в клеевой слой под плитку, прогреваются быстрее, чем установленные в стяжку, примерно за 4-8 часов. Но суть в другом. Теплые полы с терморегулятором устанавливаются для постоянного использования в жилом помещении, т. е. после подключения термостата устанавливается на термостате необходимая для поддержания температура, по тех. условиям "новый пол" должен за сутки выйти на "рабочий" режим эксплуатации и в последующем быть постоянно включенным, чтобы поддерживать выставленную Вами температуру пола. Выключается термостат только с наступлением теплого времени года или при долгом отсутствии жильцов в доме (как обычный электрический прибор) .
А температуру пола рукой почувствовать можно только в сравнении с "холодным", т. к. температура чел. тела - 36,6 град. , а пол нагревается на поверхности, как правило до 24-28 град (комфортный обогрев).
Источник: www.sst.ru
Остальные ответы
MikLaren Ученик (163) 16 лет назад
Первое включение: от 6-и часов до пары суток.
Забыл еще добавить: время нагрева также зависит от уровня напряжения в сети.
Наталья ЗеленоваЗнаток (443) 16 лет назад
А почему так долго? напряжение 227 Вольт
MikLaren Ученик (163) В зависимости от типа напольного покрытия. Плитка относительно быстро нагревается, ламинат дольше, паркет, особенно из мягких пород дерева, очень долго. Напряжение у Вас нормальное.
Valery Мудрец (16103) 16 лет назад
Если пол включили первый раз, то долго-часа 4-6,при условии, что работы по подключению терморегулятора и устройству сэндвича тёплого пола выполнены правильно, т. е. присутствует тепловой экран, теплоизолятор и толщина раствора с плиткой не превышает расчётных величин. Немаловажно расположение температурного датчика в полу на нужном удалении от греющих элементов.
да, кстати, а индикатор нагрева горит? То есть, -полы точно включены?
Будут вопросы-пишите.
Наталья ЗеленоваЗнаток (443) 16 лет назад
сопротивление проверили, пол монтировали в клей плиточный, как по инструкции, за 2 часа температура датчика по телеметрии 28 градусов, нагрев по индикатору включен, ручной режим, 40 градусов... ждемс
электросчетчик показывает примерно 200 Ватт
Неизвестно Ученик (138) 8 лет назад
всем поривет подскажите купил десятку 16 клапаную но движок долго грееся причина термостат новый
елена и алексей Ученик (177) 7 лет назад
привет всем уложил пол электро кабель в стяжку подключил терморегулятор ночь грело пол холодный индикатор горит красным! подскажите что может быть такое!?