Sidorov Mikhail
Мыслитель
(5558)
16 лет назад
Это не обязательно. Вы должны обеспечить хороший плотный контакт жилы кабеля с зажимом автомата. Если автомат позволяет это сделать, то все О. К. Если хотите обжать, то обжим дожен быть качественный, с помощью клещей.
Valery
Мудрец
(16103)
16 лет назад
Ссылку не дам-не помню.
Но знаю, что раньше, очень давно, была такая инструкция по устройству присоединительных
контактов при разделке многопроволочных/одножильных кабелей.
(где-то чуть ли не в справочнике молодому электромонтёру) ,
она действовала, периодически этот вопрос встречался на квалификационных экзаменах,
и никто эту методику не изменял, и не отменял.
Только Вы забыли упомянуть об обязательной операции-лужении в случае с медными жилами.
Ещё можно найти ссылку на методики устройства присоединительных контактов в ПТЭ.
Остались вопросы-пишите.
LordVENПрофи (653)
16 лет назад
Вопрос остался. Нужен действующий документ на эту тему.
Справочники молодым электромонтерам писались во времена, когда автоматы были другой конструкции и справочник не есть норма(закон). Современные импортные (и не только) автоматы имеют зажим из двух полусферических пластин, которые легко обжимают многопроволочные жилы, обеспечивая надежный контакт по всей окружности жилы. Фактически такой контакт и есть наконечник.
Мой заказчик не заставляет лудить, но требует одевать цилиндрические наконечники, которые, на мой взгляд, лишь уменьшат площадь контакта.
Мне нужно быть уверенным, что это требование не обязательно, иначе прийдется переделывать огромную работу (400 шкафов по 30 жил в среднем). Я, пока, не нашел ни одного документа обязующего меня это делать.
ПТЭ -правила технической эксплуатации? Но это не правила устройства (ПУЭ). Я, как монтажник, эксплуатацию не смотрю (точнее у меня нет этой книжки).
ValeryМудрец (16103)
16 лет назад
Если ты монтажник,то вспомни их,буржуинские шкафы,там где сечение кабелей превышает 2.5 кв.мм Они все облужены!!! Как только расчётная величина тока в цепи больше или равна 25А-тут же автоматически вступает требование об ксилении контактных соединений.Для самого в своё время это было откровением,когда работал у них,т.к. везде у них сплошь и рядом эти долбаные клеммники под опрессовку. Но-до 2.5 мм!! До 25 А 220 В.(точнее,там было до 110В. Все остальные клеммники-на другие токи при другом вольтаже. Короче-по поводу наконечников -ничего сказать не могу,наверное,я бы тоже упёрся,в зависимости от статуса контактной группы. На входных кабелях сечением 10,16 и выше,-наверное пришлось бы паять наконечники. На остальных нет-бессмыссленно. Но облуживать все 30 жил в 400шкафах-обязательно стал бы.Мне проще .Соорудишь небольшой муфелёк,подогреваешь его или электрич.или открытым огнём и почленно окунать туда все концы для лужения.Потерял бы часа 3-4. Но зато хрен бы какой самый
В ПУЭ я не нашел ответ. Где еще прочитать? Дайте ссылку.