Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Монтаж электрооборудования. Магнитные пускатели

Пользователь удален Ученик (116), закрыт 17 лет назад
Приветсвую! Мне дали по монтажу электрооборудования вопрос - что такое провал, и что такое раствор главных контактов магнитного пускателя, ну или любого другого контактора, и как он определяется (в смысле как измеряется это расстояние чтоли, сам не понял (см. рис.)) . Обыскал все учебники, лекции, ПУЭ - бесполезно. Помогите, если знает кто.. . Заранее огромная благодарость.
Дополнен 17 лет назад
Лучший ответ
b2v Мыслитель (7477) 17 лет назад
Для нормальной работы контактора важно, чтобы нажатия, растворы и провалы главных контактов находились в установлен¬ных пределах (табл. 8), а неодновременность их касания была не более 0,5 мм (у контактора КТ12Р37 0,1 мм) . На рис. 24, а показана схема замеров параметров контактной системы контакторов КТ6043БР. Раствор К контактов регулируют поворотом четырехгранного бруска / вокруг оси. Брусок служит упором для якоря магнитной системы в отключенном положении контактора. Расстояние от оси до разных граней бруска различно. Вращая брусок, изменяют раствор магнитной системы и, следова¬тельно, раствор контактов — главных и вспомогательных.

Провал Л регулируют винтом 4, с помощью которого изменяется положение подвижного контакта.

Начальное нажатие проверяют при разомкнутых контактах. Для этого между держателем 5 и регулировочным винтом 4 вкладывают тонкую бумажную полоску. Затем с помощью динамометра оття¬гивают главный контакт, увеличивая усилие до тех пор, пока винт не оторвется от держателя. Это положение определяют по моменту свободного движения полоски бумаги. По показанию динамометра в этот момент определяют начальное нажатие Р1 на контакт. Регу¬лируют это нажатие гайкой 2, изменяющей сжатие пружины 3. После регулировки положение гайки должно быть зафиксировано контргайкой.

Таблица 8

Тип контактора (пускателя) Раствор главных контактов, мм Зазор, контролирующий провал главных контактов, мм Усилие нажатия (Н) в месте контроля

начальное конечное
КТ7123У 7,5—8,6 1,7—2,0 15—16 18—22
КТУ4Б 8,0±0,5 5,0±0,5 24,5±2,45 3!,85±3,2
КТ6043БР 11,25±1,25 3,85±0,15 63,7±1,96 130±12
ПМА3102 3,6 3,0 3,3—4,2 3,6—5,1
КТУ2Е 7,2-8,5 4,5-5,8 12,2±1,21 20,4-24,3
KT12P37 1,2±0,2 2,0 — 93±2

Для определения конечного нажатия Р2 на контактах между подвижным и неподвижным контактами необходимо вложить бумажную полоску и включить контактор В остальном конечное на¬жатие определяется так же, как и начальное. Конечное нажатие главных контактов контактора КТ6043БР не регулируется. Если это нажатие не соответствует требуемым значениям, то необходимо заменить пружину 3, заново отрегулировать начальное нажатие контактов и повторно замерить их конечное нажатие.

Параметры вспомогательных контактов контактора КТ6043БР выставляются на заводе-изготовителе и в условиях эксплуатации не регулируются.
Остальные ответы
Евгений Знаток (347) 17 лет назад
А где собственно рисунок?
Возможно раствор - это расплавление в точке касания, вообще точка должна быть точкой, а не плоскостью, попробуйте порыть в этом направлении. Тоесть форма контактов (часто полусфера, но бывает и другой) подразумевает касание какой-то частью, если случается провал как вы говорите и расплав этой зоны, то контактор может вообще приварить....Понимаете чем это грозит?
______________________
[ссылка заблокирована по решению администрации проекта]