в каких условиях допустимо соединять кабели просто скручивая жилы и заматывать лентой?

Я читал что если провода одинакового сечения и материала до и после соединения то это абсолютно безопасно.

обязательно ли использовать зажимные скрутки/ клеммы?
Дополнен 11 лет назад
провод гораздо меньше того который используют на плиту, насколько помню сечение провда 3-4 мм, не думаю что больше. Но полюбому на них будет и свет и холодильник и стиралка....
Лучший ответ
Chief mate Высший разум (104379) 11 лет назад
Зависит от тока, который протекает по этим проводам. Для бытовых приборов и небольших нагрузок, до 1 квт или более мощных, но используемых редко я всегда использую заизолированные скрутки, и не разу из-за этого не было никаких проблем. Только изолировать надо тщательно. Если речь идет о магистральных проводах, постоянно находящихся под большой нагрузкой, то лучше использовать клеммные колодки.
Остальные ответы
Олег Ученик (243) 11 лет назад
Все зависит от сечения провода, с тонким проводом проблем не будет при пассивной нагрузке. При активной нагрузке лучше использовать цельный провод.
Vlad Просветленный (29084) 11 лет назад
Можно на века, если аккуратно всё делать. И ничего не будет окисляться, так как заизолировано.
ноль-фаза Искусственный Интеллект (100726) 11 лет назад
Тебе что 3 копейки на клеммник жалко?
Седой Мастер (1835) 11 лет назад
скрутки на электроплиты и др большой мошности нежелательно со временем провод окисляеться и проводимость падает а потребление не уменьшаеться в итоге провода греються гони на прямую от автомата до розетки на плиту 4 и больше туда ничего не подключай на обычные розетки 2.5 это где то 5 квт можешь делить на 2-3 розетки на свет 1.5
Алексей Искусственный Интеллект (610135) 11 лет назад
Скрутки сейчас модно проваривать сварочным аппаратом с угольным электродом, это на века, а еще 10 лет назад облуживали по кислоте, но и тогда уже не пользовались изолентой, термоусадка трубка шла
Огонька не найдётся? Искусственный Интеллект (127024) 11 лет назад
Нынче, по правилам, скрутки запретили, хотя 95% всех домов на них держится. Допускается скрутка с запресовкой в гильзу и изоляцией термоусадкой.
Анатолий Коваленко Мыслитель (8909) 11 лет назад
Массово на новостройках проводят скрутки полд колпачками СИЗ .
Олег Мыслитель (8170) 11 лет назад
Можно скрутку пропаять (паяльник и припой) и заизолировать. Контакт будет всегда.