Толщина провода на перемычки розеток ?

к розеткам подведен вводящий провод 2.5 квадрата а каким делать перемычки, можно ли проводом на 1.5 квадрата ?

По дате
По рейтингу
Аватар пользователя
Искусственный Интеллект
11лет

Дело даже не в нагрузке-а в качестве затяжки клеммы с разным сечением вставленной жилы. Все электроустановочные разные-разного качества. Нормально не зажмется-будет плохой контакт-будет искрить, греться...

Аватар пользователя
Просветленный
11лет

я бы перемычки ставил 2.5 мм . неизвестно каково будет распеделение нагрузки по розеткам

Источник: большой личный опыт . лет 30
Аватар пользователя
Ученик
7лет

проводка для перемычек д. б. многожильная или одножильная? С многожильной легче работать.

Аватар пользователя
Оракул
11лет

Для Иванова Петра: Розетки и проводка 2,5 кв. алюминия выдержит и 20 А (4 кВт) . 10 Ампер - для неё не предел, важно чтобы соединения в распредкоробках были выполнены НА СОВЕСТЬ без скруток. Так как горит проводка ИМЕННО НА СОЕДИНЕНИЯХ из-за переходных сопротивлений. Только опрессовка, сварка или клеммное соединение. Что до перемычек - лудше ставь 2,5 квадрата - будет НАДЁЖНЕЕ.

Аватар пользователя
Мыслитель
11лет

Вообще, стоит уточнить: какие перемычки имеются в виду. Ели перемычки между соседними розетками в розеточной группе, то можно и проводом меньшего сечения, чем подводящий.
Если мне не изменяет память, нагрузка на одну розетку у нас не больше 10А.

В среднем, при расчете проводки, считается достаточным 1 кв. мм. (меди) на 10 А, хотя многие берут провод большего сечения.

По хорошему, все соединения и перемычки в цепи делаются проводом одного сечения.