Top.Mail.Ru
Ответы

Вопрос про СИП

СИП 4 жилы. Цвет-красный, синий, зелёный (полосы на жилах) . Один чёрный полностью. Какая из них нулевая жила?

По дате
По рейтингу
Аватар пользователя
Новичок
11лет

Попутка у Ганса - нейтраль (нуль) - визуально и на ощупь толще остальных!! !
...кроме того - цветом метят Только фазы!!!

Аватар пользователя
Мудрец
11лет

Обычно она чисто чёрная. Сечение провода (нуля) должна быть меньше остальных (визуально видно) . Если они одинаковы, то только чёрная (без полос).

Аватар пользователя
Ученик
9лет

Ноль всегда черный, так же если все жилы у СИП черные, то на ноль пробивается марка и сечения.

Источник: <a rel="nofollow" href="http://www.kodess.ru" target="_blank">www.kodess.ru</a>
Аватар пользователя
Мудрец
11лет

ПУЭ 7.
Правило 1.1.29.
Для цветового и цифрового обозначения отдельных изолированных или неизолированных проводни-
ков должны быть использованы цвета и цифры в соответствии с ГОСТ Р 50462 «Идентификация про-
водников по цветам или цифровым обозначениям» .
Проводники защитного заземления во всех электроустановках, а также нулевые защитные провод-
ники в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью, в т. ч. шины, должны
иметь буквенное обозначение РЕ и цветовое обозначение чередующимися продольными или попереч-
ными полосами одинаковой ширины (для шин от 15 до 100 мм) желтого и зеленого цветов.
Нулевые рабочие (нейтральные) проводники обозначаются буквой N и голубым цветом. Совме-
щенные нулевые защитные и нулевые рабочие проводники должны иметь буквенное обозначение PEN
и цветовое обозначение: голубой цвет по всей длине и желто-зеленые полосы на концах.
_____________________________________________________________________________________
Правило 2.1.31.
Электропроводка должна соответствовать условиям окружающей среды, назначению и ценности со-
оружений, их конструкции и архитектурным особенностям. Электропроводка должна обеспечивать воз-
можность легкого распознания по всей длине проводников по цветам:
голубого цвета — для обозначения нулевого рабочего или среднего проводника электрической сети;
двухцветной комбинации зелено-желтого цвета — для обозначения защитного или нулевого защит-
ного проводника;
двухцветной комбинации зелено-желтого цвета по всей длине с голубыми метками на концах ли-
нии, которые наносятся при монтаже — для обозначения совмещенного нулевого рабочего и нулевого
защитного проводника;
черного, коричневого, красного, фиолетового, серого, розового, белого, оранжевого, бирюзового
цвета — для обозначения фазного проводника.

Аватар пользователя
Просветленный
11лет

Цветовая маркировка ТОЛЬКО у фазных проводников.