Компрессор кондиционера отключается спустя 10 секунд работы
Включаем сплит, он работает на холод. Спустя 10 секунд работы отключается компрессор, а вентилятор продолжает работать (включается сразу при запуске сплита) . Внутренний блок работает ошибок не выдает (Марка Samsung) но эффекта нет, не холодит. Потом примерно через 5 минут компрессор снова включается на 10 секунд и опять выключается. И так сплит работает но не холодит. Вентилятор на наружке работает постоянно.
Кирдык двигателю компрессора - межвитковое замыкание в его обмотках и как следствие слишком большой ток через пускреле (в нём есть термоэлемент отключения) и его отключение, а при остывании реле снова срабатывает и цикл повторяется.
не торопитесь выбрасывать, сначала проверьте наличие и давление фреона, затем наличие грязи в радиаторе наружного блока, бывает забит напроч, затем проверьте разьем который подключается к компрессору, он часто выгорает, затем пусковое реле и конденсаторы, и мастер по хол. технике Вам в помощь.
Заменить пусковое реле....
Добрый день подскажите кто не будь в чём причина включаешь кондиционер вентилятор срабатывает через мин5 отключается вентилятор и дует горячий воздух
Очень распространенная проблема для самсунга. Проверять нужно все, от пускателя (как вариант реле) до обмоток компрессора. Но на личном опыте встречал на абсалютно новых кондиционерах этой марки, следующую проблему. Срабатывает термозащита компрессора, а именно у самсунга она находится внутри корпуса компрессора и замене не подлежит.
Выявлял следующим образом:
До попытки запуска мерил сопротивление обмоток компрессора - определял норму (пример 4 + 6 = 10)
Затем цеплял компрессор обратно и делал запуск, после остановки компрессора снова мерил сопротивление обмоток, где обнаружил разрыв. После 5 минут при отключенном питании слышал в компрессоре характерный щелчок и сопротивление обмоток снова прозванивалось как нормальное.
Лечил заменой наружного блока по гарантии.