Попробуйте читать правильную литературу.
Называется государственный стандарт.
ГОСТ Р 50345
Аппаратура малогабаритная
электрическая
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ СВЕРХТОКОВ БЫТОВОГО
И АНАЛОГИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Вот хотя бы по этой ссылке.
http://files.stroyinf.ru/Data1/10/10614/Характеристики срабатывания подобных АВ не имеют строгих значений, а только диапазоны. Как по току, так и по времени.
А сработает защита при достижении зоны срабатывания с учётом времени воздействия.
И не смотрите на графики как на догму.
Это некая математическая модель.
Реальные ВТХ немножко другие.
Горячее состояние всё-таки влияет.
Биметаллическая пластина теплового расцепителя поддавливает отключающую планку. И э/м расцепителю действовать легче, быстрее.
И конкуренция расцепителей в переходной зоне тоже есть.
На 1 вашем графике показано только начало возможного расцепления э/м.
Он не должен действовать до этого значения тока.
И обязан отработать почти мгновенно при достижении тока на 2 диаграмме.
Между 3 и 5 номиналов (хар-ка В) время отключения ЛЮБОЕ между верхней и нижней кривой.
Популярные книжки как раз способны вызывать стойкие заблуждения.
В дополнение мой недавний ответ на ту же тему.
http://otvet.mail.ru/question/170187689
Если через автоматический выключатель будет проходить ток, равный 3·In, то он должен отключиться за время 0,02 секунды в горячем состоянии, до 35 секунд в холодном состоянии (для автоматов менее 32А) и до 80 секунд в холодном состоянии (для автоматов более 32А) .
Вопрос:
За 0,02с может сработать только ЭМ расцепитель. Получается, что при токе 3·In и горячем состоянии, автомат срабатывает по ЭМ расцепителю, а при холодном состоянии по тепловому. Как так может быть??? Зачем указывается температурное состояние автомата, когда по времени срабатывания видно, что работает ЭМ защита, а не тепловая?? ?
Цитата из литературы:
Если через автоматический выключатель будет проходить ток, равный 5·In, то он должен отключиться за 0,01 секунду в горячем состоянии или за 0,04 секунды в холодном.
Вопрос:
При кратности тока 5·In по графику видно, что автомат сработает за доли секунды, что характерно
ТОЛЬКО ДЛЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО РАСЦЕПИТЕЛЯ. Холодное или горячее состояние учитывается при срабатывании по тепловой защите, а здесь ЭМ защита опережает тепловую. При чем здесь температурное состояние автомата для отработки ЭМ расцепителя??? Почему время разное?? ?