Потери силового трансформатора.

Кот Альпенголд Знаток (490), закрыт 10 лет назад
Имеем ДЭС, на выходе 6кВ. От неё воздушка, протяженность 500м, далее ТП с силовым трансформатором ТМ-400 (год изготовления лохматый) . Суть вопроса такова: за восемь дней учет по высокой стороне (установлен непосредственно в ДЭС) насчитал на 350 кВт больше чем низковольтный учет, установленный на ТП после трансформатора (по высокой 3350 кВт, по низкой 3000 кВт, естественно учитывая все коэффициенты трансформации и ошибки в расчетах исключены) . Потери в ВЛ минимальные, где потерялось остальное? Потери в силовом трансформаторе? И есть ли нормы какие то допустимые? Интересуют именно законы. Необходимо для выставления счета потребителю.

С Уважением, Константин.
Дополнен 10 лет назад
Ratman, граница раздела балансовой принадлежности находится перед трансформатором. ТТХ у меня все есть, но ответа это четкого не дает)
Дополнен 10 лет назад
Aliens, вариант обмана не рассматривается. Речь о потерях и их допустимых нормах, подкрепленные документами.
Лучший ответ
Высший разум (223572) 10 лет назад
Тр-р 400 кВА, а среднесуточное, учтенное по стороне НН получается 375 кВт.
Так его под 100% загружали, а может быть и перегружали.
Очень большие потери к. з. помимо потерь х. х.

При проверке учета по 0,4 у потребителя можно будет найти большое падение напряжения от шин до счетчика.
И несоответствие условий эксплуатации номинальным, при которых гарантирована работа в своем классе точности.

По высокой стороне как нагружен ТН? Если недогружен, то будет переучет.

Больше вопросов к организации учета.

А нормы на потери - вопрос как бы юридический, не к разделу "Техника" относящийся. Эти нормы в документах определяются больше как прогнозные.
С фактическими не совпадают, вот и небаланс.

Успехов в разбирательствах ;))
Остальные ответы
Indrikis XIII (russian edition) Просветленный (28481) 10 лет назад
Ну, без потерь он работать не будет, гудеть-то ему на что-то надо. А КПД у них табличные, берёшь марку и смотришь ТТХ. Потребителю ты можешь выставить счёт только за потреблённое, твои потери на усушку-утруску ни кого не волнуют.
Как-то так.

Посмотри pdf-ку, там расписано. Да и ищется с пол-пинка.
DT830B Оракул (93210) 10 лет назад
может потребитель как то обманывал свой счетчик, или значит виновата ваша высоковольтная линия
Петро Хрiн Высший разум (113517) 10 лет назад
Взрывается мозг от несуразности приведенных вами цифр. Мощность транса 400 кВА (вопросов нет). 1 кВт - это потребленная энергия в секунду. Но кВт за восемь дней? Если 350 измеряется в кВт*час то рассчитайте сколько это будет в секунду. В процентах от мощности транса это тысячные доли (ничтожные потери). По сути вопроса. Расчет происходит по счетчику, установленному на границе раздела балансовой принадлежности. У вас его нет. Тогда по стороне 0,4 кВ. Потери в электрических сетях по доставке электроэнергии заложены в тарифе на отпускаемую энергию.
Кирилл Мудрец (15632) 10 лет назад
вполне возможно, что основные потери в тр-ре. Возможно, имеется какая-либо неисправность в нем самом, т. к КПД трансформатора судя по цифрам у него не на высоте.