ояс
Просветленный
(44554)
10 лет назад
Согласно правил устройства электроустановок сопротивление заземления для потребителей должно быть равно 4 Ома. После довольно сложного просчета и особенностей грунта определяют требуемое число стержней которые должны быть забиты в землю. Забиваются они вертикально. Длина стержня выбирается от 2.5 до 3 метров. Стержни из стального прутка или профиля. Расстояние между стержнями равно 2 длинам стержня. Верх стержней связывают друг с другом стальной полосой либо прутком. при помощи сварки Стержни обычно располагают в ряд либо прямоугольник. Это определяется при проектировании. В здание заводят от контура 2 конца которые приваривают к шинам (контуру) заземления. От шины заземляются злектроприёмники. На твоей картинке уголок и его как заземлитель рассматривать нельзя-он просто не будет работать. Самих заземлителей не видно. Все что отвечено другими-это ответы не специалистов а случайных не имеющих понятия в электротехнике людей. Можно делать и треугольником-но нужно считать. Обычно так заземляют опоры-бьют от 1 до 3 стержней в зависимости от характеристик грунта
Шишулин Денис
Мыслитель
(7000)
10 лет назад
Совершенно необязательно треугольник.
Это может быть почти что угодно. Например, часто это медная труба.
Необходима возможно большая площадь контакта с грунтом, а грунт - максимально электропроводным. Поэтому в засыпку часто сыпят соль. Но с такой засыпкой железная труба (или треугольник, как на картинке) - это очень ненадолго - корродирует и перестанет работать, как заземление.
Владимир
Просветленный
(39698)
10 лет назад
Необходимо обеспечить минимально возможное сопротивление с грунтом при оптимальном расходе материала. Треугольник -оптимальная форма, но важна также площадь поверхности электродов, Потому и применяют уголок.