Схема как ты пишешь правильная. у тебя примерно 20 ампер на фазу выходит. а узо не убирай для твоей же защиты стоит. умножай 30квт примерно на 2 будет 60 ампер потом делим на 3 фазы получаем 20 ампер на фазу дальше делим на 6 ампер (на 1кв. мм меди) = 3.33 квадрата а у тебя 6 квадрат все норм
nAdoelo
Искусственный Интеллект
(113855)
10 лет назад
Многие электрики для "прикидки" нужного сечения считают, что 1мм² медного провода может пропустить через себя 10А электрического тока: соответственно 2,5 мм² меди способны пропустить 25А, а 4,0 мм² - 40А и т. д. Если Вы немного проанализируете таблицу выбора сечения кабеля, то увидите, что такой метод годится только для прикидки и только для кабелей сечением не выше 6,0мм².
Daniel GhukasyanПрофи (543)
10 лет назад
ну вот скажите пожалуйста, это 30 кв я говорю с учётом того что и дома кое что нагружать будем, стиральная машинка электродуховка, водонагреватель холодильник свет, компьютеры, электрострументы, и всё прочие тому подобное. это всё нужно переделывать?
Daniel GhukasyanПрофи (543)
10 лет назад
если можно посоветуйте, чё сделать, чтобы уж навкрняка с запасом хватило. если считать 30 кв электрокотёл, и 10 кв на питание дома, это я говорю с запасом около 5-6 кв, какую сборку посоветуете собрать, после счётчика.
Daniel GhukasyanПрофи (543)
10 лет назад
сейчас домой заходит толко одна фаза, до распределительного щитка, далее разветвляется по всем углам дома, и в данный момент, нагружен около 15 кв.. . при этом небольшой нагрев проводки наблюдается...
вопрос ещё такой. потянет ли вся это сборка электрокотёл 30 кв. и не сгорят ли проводо этой сборки?