Бесперебойник APC Back UPS ES 550 постоянно пищит

Постоянно горит зелёная лампочка без миганий и прочего и постоянный монотонный непрерывающийся писк раздаётся. Доставал батарею, пробовал включать писк не прекращается, 4 гнезда которые работают как обычная переноска работают, 4 гнезда которые работают от батареи не работают. Подскажите пожалуйста, что делать?

По дате
По рейтингу
Аватар пользователя
Искусственный Интеллект
10лет

В сервис центр неси или ищи проблему и инете . У меня почти такая же проблема была с APC 700 пищал постоянно когда включаешь в розетку и нажимаешь кнопку включения помогало только отсоединение аккумулятора, нашел свою проблему в инете перепаял 2 кондера и все в порядке.

Кстати забил, замена аккумулятора в моей случае не помогла пока не перепаял кондеры.

Аватар пользователя
Мастер
10лет

Отключи аккумулятор и отнеси в утиль потом в магазин за новым

Аватар пользователя
Мудрец
10лет

аккум сдох...

Аватар пользователя
Мыслитель
10лет

сколько лет бесперебойнику? скорее всего аккум.