Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Бесперебойник APC Back UPS ES 550 постоянно пищит

Евгений Пшеничный Ученик (121), на голосовании 10 лет назад
Постоянно горит зелёная лампочка без миганий и прочего и постоянный монотонный непрерывающийся писк раздаётся. Доставал батарею, пробовал включать писк не прекращается, 4 гнезда которые работают как обычная переноска работают, 4 гнезда которые работают от батареи не работают. Подскажите пожалуйста, что делать?
Голосование за лучший ответ
Пушкин Мыслитель (5530) 10 лет назад
сколько лет бесперебойнику? скорее всего аккум.
Евген ТитоЗнаток (349) 9 лет назад
Back-UPS ES 550 пищал непрерывно. Заменил два электролитических конденсатора C14 и C30 (оба по 22 мкФ/16V). И все заработало! Конденсаторы выглядели нормально, однако при проверке оказались битыми. Находятся рядом с пищалкой на плате.
Васька Одессит Искусственный Интеллект (111277) 10 лет назад
В сервис центр неси или ищи проблему и инете . У меня почти такая же проблема была с APC 700 пищал постоянно когда включаешь в розетку и нажимаешь кнопку включения помогало только отсоединение аккумулятора, нашел свою проблему в инете перепаял 2 кондера и все в порядке.

Кстати забил, замена аккумулятора в моей случае не помогла пока не перепаял кондеры.
Евгений ПшеничныйУченик (121) 10 лет назад
Тоже нашёл эту статейку в интернете, если ничего не измениться завтра попробую так сделать, если подойдёт конечно)
Васька Одессит Искусственный Интеллект (111277) Лучше попробовать самому починить, а потом в крайнем случае уже сдавать.
Андрей Беляев Мастер (1030) 10 лет назад
Отключи аккумулятор и отнеси в утиль потом в магазин за новым
Похожие вопросы