Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

схемы 35-5н, 35-5 ан, 35-4н в чем отличие плюсы и минусы

иван васильчевич Профи (502), на голосовании 10 лет назад
Господа энергетики :: схемы 35-5н, 35-5 ан, 35-4н в чем отличие плюсы и минусы. Если можно поподробнее или ссылку на инфу. Заранее спасибо
Голосование за лучший ответ
Kevin Kurt Профи (968) 10 лет назад
Вот все все бросят и ломанутся искать из какого учебника эти схемы.
Камера на телефоне для понтов? Или сканер сломался?
иван васильчевичПрофи (502) 10 лет назад
причем здесь камера и сканер? а вопрос адресован к профессионалам.
Kevin Kurt Профи (968) При том, что профессионал не будет искать из какого сборника, руководства, альбома, стандарта организации, книги, учебника взяты эти обозначения, и для какого случая применения требуется анализ схем.
иван васильчевичПрофи (502) 10 лет назад
профи и без сканера поймут о чем.
Kevin Kurt Профи (968) Отсюда брали? СТО 59012820-29.240.30.003-2009
Kevin KurtПрофи (968) 10 лет назад
http://so-ups.ru/fileadmin/files/laws/standards/sto59012820-29-240-30-003-2009.pdf
Там же, собственно и указания по применению.
иван васильчевич Профи (502) спасибо читал. Вопросы остались
Kevin KurtПрофи (968) 10 лет назад
Специалисты этой области здесь редко появляются. Особенно те, кто занят эксплуатацией этого хозяйства. У них, знаете, есть дела поважнее - охота, рыбалка, пива попить, дом или машину отремонтировать.
Удачных поисков.
Это точно.
Михаил Власов Ученик (170) 8 лет назад
5АН-Мостик с выключателями в цепях трансформаторов и ремонтной перемычкой со стороны трансформаторов.
В сетях 35-220 кВ. Проходные двухтрансформаторные ПС с двусторонним питанием при необходимости сохранения транзита при к. з. (повреждении) в трансформаторе, при необходимости отключения одного из трансформаторов в течение суток (неравномерный график нагрузок).

5Н-Мостик с выключателями в цепях линий и ремонтной перемычкой со стороны линий.
В сетях35-220 кВ. Проходные двух- трансформаторные ПС с двухсторонним питанием при необходимости сохранения в работе двух трансформаторов при КЗ (повреждении) на ВЛ в нормальном режиме работы ПС (при равномерном графике нагрузок).

4Н-Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий.
В сетях 35-220 кВ. Тупиковые или ответвительные двухтрансформаторные ПС питаемые по 2-м ВЛ.
Похожие вопросы