Схемы 35-5н, 35-5 ан, 35-4н в чем отличие плюсы и минусы
Господа энергетики :: схемы 35-5н, 35-5 ан, 35-4н в чем отличие плюсы и минусы. Если можно поподробнее или ссылку на инфу. Заранее спасибо
5АН-Мостик с выключателями в цепях трансформаторов и ремонтной перемычкой со стороны трансформаторов.
В сетях 35-220 кВ. Проходные двухтрансформаторные ПС с двусторонним питанием при необходимости сохранения транзита при к. з. (повреждении) в трансформаторе, при необходимости отключения одного из трансформаторов в течение суток (неравномерный график нагрузок).
5Н-Мостик с выключателями в цепях линий и ремонтной перемычкой со стороны линий.
В сетях35-220 кВ. Проходные двух- трансформаторные ПС с двухсторонним питанием при необходимости сохранения в работе двух трансформаторов при КЗ (повреждении) на ВЛ в нормальном режиме работы ПС (при равномерном графике нагрузок).
4Н-Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий.
В сетях 35-220 кВ. Тупиковые или ответвительные двухтрансформаторные ПС питаемые по 2-м ВЛ.
Вот все все бросят и ломанутся искать из какого учебника эти схемы.
Камера на телефоне для понтов? Или сканер сломался?