Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Почему отличаются токи холостого хода трехфазного и однофазного трансформатора при одинаковом фазном напряжении?

Миша Загидуллин Ученик (234), закрыт 10 лет назад
Лучший ответ
Петро Хрiн Высший разум (110397) 10 лет назад
Рассмотрим кривую намагничивания (как я понял, одно и тоже магнитосвязанное железо намагничивается от трех обмоток в трехфазной сети, и от одной обмотки от фазного напряжения). Рабочая точка на вертикальной оси (индукция) в обоих случаях одинакова и соответствует фазному напряжению. Кривая намагничивания одна и та же для каждого случая.. На горизонтальной оси рабочей точки будет соответствующая магнитодвижущая сила или ампер*витки. В случае одной обмотки число витков уменьшится соответственно ток намагничивания или холостого хода будет больше.
Миша ЗагидуллинУченик (234) 10 лет назад
спасибо) )
Петро Хрiн Высший разум (110397) В первом случае ток ХХ распределяется между фазами, во втором вся МДС на одну фазу.
Остальные ответы
Аркаша Высший разум (566188) 10 лет назад
В однофазном ток проходит переодически через "0" , вызывая в петле гистерезиса наибольшее возмущение и потери. В то время как в 3х фазном находится в неком постоянном "подмагничивании". При одинаковых мощностях обоих трансов Зх фазный плавнее в переходах, и холостой ход меньше. Всё просто !
Вот тебе еще аналогия : однотактный и 4тактный движок … что лучше во всем ?
Миша ЗагидуллинУченик (234) 10 лет назад
спасибо) )