Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

разница глухо и эффективно заземленная нейтраль?

Nabil Al-qabel Ученик (197), закрыт 9 лет назад
Лучший ответ
Петро Хрiн Высший разум (110397) 9 лет назад
Глухозаземленная нейтраль - металлическое соединение нейтрали с заземляющим устройством. В цепи заземления не коммутационных устройств (поэтому глухое соединение). Делают в сетях до 1000 В.
Эффективно заземленная нейтраль содержит в цепи заземления коммутационное устройство (разъединитель). Это сети 110 кВ и выше. Выключив разъединитель можно получить изолированную нейтраль (делается это при выводе трансформатора в ремонт). Питающая сеть при этом (в зависимости от схемы питания имеет 2 и более трансформаторов в работе) останется с заземленной нейтралью. Такую сеть считают эфф. заземленной.
Юрий БескуровУченик (99) 3 года назад
Это противоречит ПУЭ 1.2.16:
. .
Электрические сети напряжением 220 кВ и выше должны работать только с глухозаземленной нейтралью.
Остальные ответы
Илья Высший разум (378512) 9 лет назад
Глухозаземленная - прямое соединение нейтрали с заземлителем. Так делают в сетях 0.4 кВ
Эффективно заземленная - через заданное активное или реактивное сопротивление - для ограничения токов КЗ на землю. Это сети 110 кВ и выше
Андрей Цапков Ученик (125) 4 года назад
При КЗ на землю:
- с глухо заземлённой нейтралью используется "нулевой" провод и контур фаза/земля замыкается через него;
- с эффективно заземлённой нейтралью контур фаза/земля замыкается через землю.