Провод сечение 2,5 медь это около 25 А и 5 с хвостиком киловатт при 220 в, прально ?
Если грубо то да ))) а так там от чистоты меди зависит и лучше маркировку провода посмотреть
Когда я ставил клиенту проточный водонагреватель мощностью 5 квт, то мне спецы подсказали поставить автомат на 25 ампер и медный провод сечением 2,5 кв мм. Ниже приведена полная таблица.
Но бытовые розетки обычно 25А не выдерживают - я-то подключал прямо к клеммам прибора.
Если не использовать специальные мощные розетки как для эдектроплиты, то советуют покупать бытовые розетки с заземлением производства Беларусь - они кошмарного внешнего вида, но с более надёжными контактами, чем другие (даже хороших фирм вроде Legrand). .
Это все правильно но на 25 А лучше 4 квадрата все таки ставить 2.5 это с натягом
Прально но на практике ставят автомат 16А, так как бытовые розетки рассчитаны на 16А.
Если жила одножильная, и 6 квт потянет без проблем.
совсем усредненно если..
10 ампер на 1 квадрат.. а остальное легко считается по формуле..
220 х 25 = 5500
где то так, а так в интернете есть расчетные таблицы сечений