Top.Mail.Ru
Ответы

По противопожарности стен

Ищу классификацию стен, но нахожу только пределы (для первой группы -не ниже REI 150, второй - не ниже REI 45).
У меня на предприятии 70-ти сантиметровые бетонные стены, армированные. Делалось ещё при СССР для компрессорной установки.
Я понимаю, что скорее всего это первый, наивысший класс, но всё же хочу спросить - каким документом я могу подтвердить свои слова?

По дате
По рейтингу
Аватар пользователя
Мыслитель
11лет

Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97*
"Пожарная безопасность зданий и сооружений"
(приняты постановлением Минстроя РФ от 13 февраля 1997 г. N 18-7)(в редакции от 3 июня 1999 г., 19 июля 2002 г.)
А так то может пожарного инспектора нанять для консультации? Просто степень огнестойкости зданию НАЗНАЧАЕТСЯ

Аватар пользователя
Искусственный интеллект
11лет

в том ж 97 - определяет проектировщик... а у него объект -готовый и сведения о нем в паспорте

Аватар пользователя
Искусственный интеллект
11лет

техническим паспортом сооружения