Зачем в "пироге" кровли делать зазор между утеплителем и гидроизоляцией?

Lebed str Ученик (12), закрыт 10 лет назад
И если мы кладем место гидроизоляции мембрану, то почему зазор с утеплителем делать ненужно?
Лучший ответ
Эковата-Воронеж Гуру (3468) 10 лет назад
Есть два типа пленок - диффузионнная гидроизоляция ( например Ютафол Д96) или мембрана (например Ютавек 115). Для первой зазор между утеплителем и пленкой обязателен - паропроницаемость на уровне 20 г/м2 в сутки, для второй не обязателен - паропроницаемость - от 1000 г/м2 в сутки. У первого паропроницаемость недостаточна для эффективного отвода влаги из утеплителя - формируем вентзазор который сушит утеплитель - причем в коньке тоже нужна прорезь. А во втором случае утеплитель через мембрану сохнет на ура - можно класть непосредственно на утеплитель.
Остальные ответы
Владимир Петров Искусственный Интеллект (331609) 10 лет назад
Зазор делать нужно утеплитель должен дышать иначе сгниет все. Лишняя влага которая будет выходить из утеплителя она будет испаряется . Вот для этого и нужен вент зазор . Что со стороны кровли что со стороны пароизоляции
Швед Роман Просветленный (49845) 10 лет назад
Есть разные мембраны. Одни требуют двойного вентзазора, другие стелятся непосредственно на утеплитель без зазора.