king71alex Куклин Андрей Gentleman Dmitriy •••

Зачем в "пироге" кровли делать зазор между утеплителем и гидроизоляцией?

Lebed str Ученик (12), закрыт 9 лет назад
И если мы кладем место гидроизоляции мембрану, то почему зазор с утеплителем делать ненужно?
Лучший ответ
Эковата-Воронеж Гуру (3468) 9 лет назад
Есть два типа пленок - диффузионнная гидроизоляция ( например Ютафол Д96) или мембрана (например Ютавек 115). Для первой зазор между утеплителем и пленкой обязателен - паропроницаемость на уровне 20 г/м2 в сутки, для второй не обязателен - паропроницаемость - от 1000 г/м2 в сутки. У первого паропроницаемость недостаточна для эффективного отвода влаги из утеплителя - формируем вентзазор который сушит утеплитель - причем в коньке тоже нужна прорезь. А во втором случае утеплитель через мембрану сохнет на ура - можно класть непосредственно на утеплитель.
Остальные ответы
Владимир Петров Искусственный Интеллект (329880) 9 лет назад
Зазор делать нужно утеплитель должен дышать иначе сгниет все. Лишняя влага которая будет выходить из утеплителя она будет испаряется . Вот для этого и нужен вент зазор . Что со стороны кровли что со стороны пароизоляции
Швед Роман Просветленный (49848) 9 лет назад
Есть разные мембраны. Одни требуют двойного вентзазора, другие стелятся непосредственно на утеплитель без зазора.