Мастера! При остывании воды в сист. отопления част. дома, из соед капает вода (2бар). При давление 2,5 проблема исчезает.

олег половинченко Ученик (151), закрыт 9 лет назад
Нужен ответ опытных мастеров по отоплению в частном доме. Отопление сделано по последовательной схеме, воду гоняет водяной насос (котёл электро). Когда делал отопление, продавцы-консультанты сказали, что давление в системе должно быть 1-2 Бара, но в первый же год потекло (медленно капает) соединение на радиаторе в спальне, когда его перепаковал, потекло в другой. Со временем заметил, что это происходит как только при нагревании воздуха в помещении до заданного программатором котёл выключает и вода в системе начинает остывать,. Когда система запускается (вода начинает греться) проблема исчезает. Причём, что интересно, каждый год капает из разных мест. Задолбался ставить поддончики для воды и сливать их
Так происходило в течении 6 лет, а в этом году случайно повысил давление до 2,5 бар и проблема исчезла. Почему ?
Лучший ответ
KERK Искусственный Интеллект (223977) 9 лет назад
Течет то с каких соединений? С паковки или с американок? Трубы какие?
олег половинченкоУченик (151) 9 лет назад
Трубы металлопластиковые 1/2". Течёт со стыков их фитингов (место креплений труб и самого фитинга). Происходит сразу же после отключения котла и до тех пор пока он обратно не включится. При этом температура воды может быть хоть +25, хоть +60, результат всегда одинаковый.
KERK Искусственный Интеллект (223977) Понятно. Металлопластик вообще плохо для отопления. Тем более если он внатяг. Таскает его туда-сюда при нагревании и остывании. А так как уплотнение там в виде резиновых колечек-они от горячей воды поддубевают и начинают плохо выполнять свою функцию при изменении диаметров фитинга и трубы при остывании. Так же может были задраны уплотнительные колечки при монтаже. В любом случае теперь так течь и будет. Надо переделывать.
Остальные ответы
Мизантропствующий Интроверт Искусственный Интеллект (186927) 9 лет назад
Просто забило ржавчиной.
Герметизировать надо лучше.
олег половинченкоУченик (151) 9 лет назад
Внимательно прочтите весь вопрос. Если сейчас сбросить давление меньше 2,5 бар, опять начнёт капать. Сам строитель, в том числе часто собираю сантехнику, паковать умею.
Тимофей Мусин Гуру (2777) 9 лет назад
Это из за температурного изменения длины труб и, соответственно, плотности стыка соединений. Можно заменить прокладки на силиконовые.
олег половинченкоУченик (151) 9 лет назад
А, что тогда меняется при увеличении давления в системе.
Тимофей Мусин Гуру (2777) Так течь начинает потому, что происходит ослабление стыков. При увеличении ничего менять не надо.
Плотников Константин Профи (741) 9 лет назад
Внешне похоже, что у вас крайне не качественно собраны соединения!!!
Вот только не понятно какие ?!
1 - Течёт из под пробки
2 - Из под американки
3 - Или это стык трубы и фитинга...
Трубы какие, что за материал?!
Фото можно добавить, будет гораздо яснее.
олег половинченкоУченик (151) 9 лет назад
Посмотрите переписку с KERKом.
Стыки точно не причём, вода постоянно ищет выход по какой то причине, а когда давление 2,5 проблема почему то исчезла, хотя по логике при повышении давления должна потечь ещё сильней.
Максим Сладков Ученик (133) 8 месяцев назад
Ну так и пусть будет 2,5 бар в системе и никаких гвоздей.
Я меня с металлопластиковой трубой отопления, примыкающей к газовому котлу тоже неприятности - подтекает при резком остывании трубы. Но этого зимой почти не было, т.к. температуру регулирую вручную плавно. Появилось в межсезонье. Грешу на температурное расширение-сужение трубы и возможно прокладки состарились. Летом буду менять трубу отопления.