Эффективно ли усиление двутавровой балки (чертеж)?
архитекторы сказали нужно усилить двутавры (пролет 8 м), можно ли сделать подобным образом ?

Теперь я понял, о какой конструкции идет речь с самого начала, тот самый странным образом надстраиваемый гараж с пространственным каркасом вместо стен.
И самонесущими стенками из пенки
Вариант усиления балки накладками пластины на электросварку хоть и самый легкий экономный и быстрый, но для вашей 20 балки не самый удачный. Под нагрузкой стяжки они провисли, вы их выпрямите, обварите пластинами, а сварочные швы, особо нижние, будут испытывать огромные нагрузки, к тому же шов испортит сечение балки.
Повторно советую устроить таки ферму. Балку под балкой, лучше на болтовом соединении, две полки конечно будут работать вместе черте как, но вреда будет меньше, чем от сварки. Нижнюю балку в ферме в стене можно не защемлять.
По фермам таки опять советую сделать монолит по профнастилу, от выкручивания профнастил крутить на балку болтом, длинной частью вверх- в монолит.
Вообще ерундистика у вас с крышей, вчера специально залез на монолитную по трем двутаврам 12 толщиной 12 см, четыре армокаркаса пролетка+ разгружающая в два ряда, попрыгал, для кровли достойно, бетон а'ж гудит, пережила 20 сезонов с толщиной снежного до метра. Размер ваш 6х8 . монолит лили по простой дощатой сьемной опалубке щитами, никаких досок, фанеры и профнастила. По профнастилу еще проще.
Не понятно, почему такая простая кровля собрала столько проблем
Шаг пластин 1,0 - 1,5 м никакого усиления не дадут. Вот такое усиление встречал часто в конструкциях.

насколько помню по предыдущему вопросу - у Вас поперечных балок не было. Сейчас они появились. И почему-то 5ти метровой длины. В любом случае - расчет должен быть профессиональным, с подписью специалиста, и на усилении в том числе. И бросьте эту манеру выспрашивать в инете правильность расчета. Загубите людей обвалившейся крышей, засудят, туда Вам и дорога. Да, за расчет надо заплатить, но это оплата ответственности, чтоб спать спокойно
Разгрузить одни участки, сконцентрировав нагрузку в других? В каких то узлах может и имеет смысл. В вашем случае вряд ли.
Такие вещи решаются не голосованием а расчетом