Перекрытие первого этажа доска 50*100. Какой вес выдержит?
Перекрытие первого этажа сделал из доски 50*100 на ребре с шагом 500мм. Пролет 3м. Доска пола мансарды 35 мм шпунт. Снизу подшивка из имитации бруса 20мм. Утепление в перекрытии 100мм Роквул Скандик.
Вопрос: балки 50*100 весь этот вес выдержат, с учетом того, что на втором этаже еще детская будет? Или надо что-то предпринять?
Забыл написать. Длина дома 6м. Посередине первого идет несущая перегородка. Т. е. получается, что доска пола мансарды будет в двух точках (по краям) опираться на коробку каркаса и в центре на перегородку. В остальных местах на лаги (они же балки). Что скажете?
Добавил картинки. Верхняя обвязка брус 100*100. А по ней уже те самые лаги 50*100
Дом 6*6. Перегородка ровно посередине, делит дом пополам. Все пролеты по 3м. По нарисованным лагам пойдет шпунт 35мм

Немаловажное дополнение. Лаги также является нижней затяжкой стропильной системы. Сама система изготовлена в виде стропильных ферм. Все соединения скреплены металлическими оцинкованными пластинами на саморезах.
На пролеты 3 метра нужна доска 50х200 мм
Ваши полы рухнут .Балку надо устанавливать на середине пролета
вот тут поразвлекайся http://vladi rom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
после valdi убери пробел
Когда строил баню пользовался калькулятором ссылку на который вам давали. Считает он довольно точно.
Проверено лично.
Сделал цоколь, и начал экспериментировать на балках разного размера.
И сверял показание калькулятора с реальной картиной.
Думал может получится как-то съэкономить на размерах балок.
50*100 могут перекрыть максимум 150 см. И то внатяг, получится немного батут.
Лучше использовать 50Х200. Тогда это больше похоже на монолит.
Хотя это субъективное мнение: кого-то устраивает, что мебель в доме качается и посуда гремит, когда кто-то идет по комнатам дома с тонкими лагами. Говорят главное чтобы было дешево и не разваливалось.
Минимум при шаге 50см нужна доска 150х100