ЛО-М
Оракул
(80659)
9 лет назад
у меня один автомат на вар. панель и духовку 25А и 16 А на все ост розетки на кухне, узо ...можно и без него, но с ним безопаснее
Стас Шабанов
Оракул
(73334)
9 лет назад
Провод для варочной панели должен быть сечения 4 и не уменьшаться от начала счётчика. Дифавтомат на 25 достаточно. Но еще желательно знать нагрузку варочной панели. Возможно провод на 6 и диф на 32А. На остальные розетки при условии провода 2.5х3 только дифавтоматы на 16 или автоматы с УЗО. И никак не больше. Ну на 20А на крайняк предел.
МаргаритаМудрец (19686)
9 лет назад
Если я правильно поняла, то на варочную панель кабель сечения 4 мм лучше от щитка из подъзда отдельно провести? ( варочную панель пока не купили, но мебельщики сказали, что на 32А розетку будет нужна)....
соант
Оракул
(76434)
9 лет назад
Если спросили, теперь внимательно. На вар панель-можно 32А,, духовка, стир. маш., посудомойка, измельчитель, микроволновка и чайник с холодильником-САМЫЕ ОБЫЧНЫЕ потребители. Можно раскидать их на 3 группы с автоматами 16ампер. 25А-нахрен не нужны. перестраховываться нет необходимости.
МаргаритаМудрец (19686)
9 лет назад
Если я правильно поняла, то на варочную панель кабель сечения 4 мм лучше от щитка из подъзда отдельно провести? ( варочную панель пока не купили, но мебельщики сказали, что на 32А розетку будет нужна)...
Перевозчик
Ученик
(141)
9 лет назад
УЗО _ это прошлый век! есть хорошие автоматы ДИФ! вот берите его на 32 как основной! варочная панель управления вас от одной фазы пытается или от 23? На духовой шкаф достаточно 16-25 А, в зависимости от мощности. на машину и посудомойку по хорошему поставить 2 шт диф на 10 ( так как этот электроприбор связан с водой, а так ставьте автомат на 16А, на розетки ставьте 16А, а рабочим дайте СНиП почитать, а лучше требуйте допуск!!!
МаргаритаМудрец (19686)
9 лет назад
Если я правильно поняла, то на варочную панель лучше сразу от щитка с лестницы вести кабель с сечением 4мм2 с ДИФ автомата 32А? На остальное поставить в щиток ДИФ автомат в 32А (или 40а?) и до квартиры кабель с сечением 6мм2? Там ставим Бокс и в него все ДИф автоматы по 16А с кабелем 2,5 мм2?
А варочной панели пока нет, но нам все сказали, что надо 32А автомат.
Вовочка
Мудрец
(12569)
9 лет назад
На варочную кабель 6кв. мм и 32А, на ДШ 4кв. мм и 20А, если ДШ до 3,5кВт можно 2,5кв. На кабель 2,5кв. мм больше 16А ставить нельзя - строители неправы
Дед Ау
Искусственный Интеллект
(230973)
9 лет назад
Стас все сказал верно. Проводку к розеткам если алюминиевая тоже надо сменить. ГЛАВНОЕ если у вас до этого не было электроплиты, ТО НУЖНО менять счетчик ибо он может не выдержать нагрузки.
МаргаритаМудрец (19686)
9 лет назад
Электроплита была! Добавила фото щитка с лестницы. Для меня сейчас главный вопрос на сколько ампер поставить автомат в щиток на лестницу, то есть основной от которого потянется кабель в квартиру и какое у него должно быть сечение?
Улыбка Кота
Искусственный Интеллект
(189413)
9 лет назад
Вы к делу неправильно подходите. Надо написать в столбик технику и напротив - её мощность (см. паспорт).
Суммируем мощность техники (сюда же и розетки, что включать в них) - тогда и говорить можно. А так - пальцем в небо. И ещё надо знать, какого номинала у вас входной защитный автомат, иначе не ясно, хватит ли вам ВООБЩЕ мощностей на все ваши запросы.
cubaca
Мастер
(1016)
9 лет назад
На 32 будет мало, потому что нагрузка большая, 32 ампера только на одну электроплиту. автомат в щиток нужен на 50 ампер. Кроме электроплиты на остальные потребители нужно устанавливать узо (автомат дифференциальный). Подключение розеток можно сделать шлейфом, только заземляющий провод к каждой розетке нужно прокладывать из распределительной коробке.