Если на упаковке удлинителя написано, что он выдерживает 10 Ампер, а сечение провода всего 0.75 мм/кв, то такой не брать?
1 мм меди выдерживает 6 А по таблице видел.
а провода толстые, да и вилка такая добротная! не может же быть такое чтобы он выдерживал всего 3 А?
Покажите ту таблицу и .. выбросьте.
Открываем ПУЭ Главу 1.3.
И смотрим соответствующие таблицы.
Открыто проложенный провод в ПВХ изоляции и с медными жилами сечением 0,75 кв. мм допускает длительное протекание тока до 15 А.
Переносные кабели и шнуры с такими же жилами до 16А (двухжильные).
На упаковке написали ток по установленной розетке или вилке.
А шнура хватит с запасом.
да, дерьмовые свойства изоляции компенсируют её толщиной
купите провода ПВС себе сколько надо и колодку (они и с клавишами есть) и вилку макель, минут 15 потратите и отличный самодельный удлинитель ваш
10 ампер, это ток при котором удлинитель загорится.
Это предел. Дальше пожар.
китаезы используют вместо меди - порошковый металл, вокруг которого толстый слой изоляции, придающий солидный вид.. В случае серьезной нагрузки "провод" выгорает весь, по всей длине кабеля, его даже восстановить невозможно.