Высший разум
(223572)
9 лет назад
Покажите ту таблицу и .. выбросьте.
Открываем ПУЭ Главу 1.3.
И смотрим соответствующие таблицы.
Открыто проложенный провод в ПВХ изоляции и с медными жилами сечением 0,75 кв. мм допускает длительное протекание тока до 15 А.
Переносные кабели и шнуры с такими же жилами до 16А (двухжильные).
На упаковке написали ток по установленной розетке или вилке.
А шнура хватит с запасом.
⚡⚡⚡ Elektriker
Искусственный Интеллект
(143085)
9 лет назад
да, дерьмовые свойства изоляции компенсируют её толщиной
купите провода ПВС себе сколько надо и колодку (они и с клавишами есть) и вилку макель, минут 15 потратите и отличный самодельный удлинитель ваш
⚡⚡⚡ ElektrikerИскусственный Интеллект (143085)
9 лет назад
вообще у нас интересная отечественная система, вот в англии вилки оборудованы своими предохранителями, расчитыными на ток проводов что за вилкой, а у нас можно втыкать шнур 0,75 в розетку к которой подведено 2,5мм2 меди под защитой 16А автомата и формально ничего не нарушено, а реально как повезёт, что будет включенно
Роман С
Просветленный
(25913)
9 лет назад
китаезы используют вместо меди - порошковый металл, вокруг которого толстый слой изоляции, придающий солидный вид.. В случае серьезной нагрузки "провод" выгорает весь, по всей длине кабеля, его даже восстановить невозможно.
стакан
Просветленный
(22256)
9 лет назад
Давайте по порядку.
На упаковке написано 10 А, на пакете с молоком написано 1 литр, а он сцуко совсем не один кг. ;-)
Но зачем примерять таблицу из ПУЭ? это же может быть стандарт DIN или EN, а может быть и "у дядюшки Ляо хорошее настроение". С чего взяли, что провод из электротехнической меди?
Может и посеребрённая мишура вывозить 9 А при сечении 0,53 в течении часа (было такое оборудование из Itali с документацией).
а провода толстые, да и вилка такая добротная! не может же быть такое чтобы он выдерживал всего 3 А?