Для чего вообще нужно включать параллельную работу трансформаторов? Примеры привести, если можно.
При параллельной работе есть возможность отключить один из них, чтобы произвести ремонт второго. При параллельной работе коэффициент нагрузки снижается, а максимум КПД находится при коэффициенте нагрузки примерно 0.4-0.6. Также при параллельной работе есть возможность отключить один из трансформаторов при существенном снижении нагрузки - чтобы обеспечить более оптимальную загрузку оставшегося.
С другой стороны - есть ограничения, не позволяющие включать трансформаторы на параллельную работу: должны совпадать группы соединения обмоток и коэффициенты трансформации (не более чем от 0.5 до 1%), а их напряжения короткого замыкания не должны отличаться от среднеарифметического более чем на 10%, при этом перегружается трансформатор с меньшим uкз. Мощности параллельно работающих трансформаторов не должны отличаться более чем в три раза, так как иначе даже при соблюдении прочих условий все равно появится большой уравнительный ток, так как при увеличении мощности реактивная составляющая uкз больше, а активная составляющая uкз меньше, чем у трансформатора меньшей мощности.
Параллельное подключение трансформаторов относится к исключительным случаям и как правило редко применяется. По-этому примеры "косячества" излишние.
При переменном мощностном потребителе. Днём освещения задействовано меньше, мощность выходного сигнала необходимо снизить, один из параллельных трансформаторов отключают. И наоборот, на ночь включают второй параллельный трансформатор, т. к. один не справляется.