Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Каково допустимое количество соединений на кабельной магистрали?

Анатолий Борисов Профи (720), на голосовании 9 лет назад
Ситуация следующая: есть длинный ряд гаражей (90 шт.), над гаражами проходит кабельная линия сечением 6мм^2 (3ф. и нейтраль), для каждого гаража сделан отвод в распаечных коробках, установленных над каждым гаражом, сквозь которые проходит кабельная линия, кабельная линия не имеет разрывов на всем протяжении – отводы выполнены сжимами или примоткой (качественной). Была поставлена задача – заменить распаечные коробки без замены кабельной линии, и нанята подрядная организация. Т. к. кабели в распаечных коробках проходят насквозь через все 90 коробок, сохранить целостность кабельной линии оказалось проблематично. В результате подрядной организацией были сделаны разрывы в магистрали над каждым гаражом, установлена новая коробка, и выполнены соединения скруткой – для фаз, и последовательно через нейтральные шинки – для нейтрали (по 2 винтовых соединения в коробке). В результате при подключении нагрузки на конце линии скрутки начали греться, и произошло возгорание одной из коробок в начале линии, что не удивительно. Недоработку обещали исправить опрессовкой скруток в гильзы. Но это не самое лучшее решение на мой взгляд. Ведь получается, что на последнем гараже нагрузка проходит через 89 соединений по фазе, и 178 соединений по нейтрали. Неразрывность была нарушена, и теперь разрыв примерно на каждых 3 метрах линии. Но даже качественные соединения в таких количествах это плохо. Теперь один ослабший винт на нейтральной шинке в начале линии может привести к серьезным последствиям. И вот собственно вопрос: регламентирует ли неразрывность такой кабельной линии какая-либо нормативная документация?
Дополнен 9 лет назад
В ПУЭ обнаружил только про неразрывность заземления. Про неразрывность линии ничего не видел.
Голосование за лучший ответ
Kot Просветленный (39731) 9 лет назад
Дак у вас превышение нагрузки... даже при простом подсчёте в уме получаеться всего 500 ватт на гараж... А вы говорите грееться..
Анатолий БорисовПрофи (720) 9 лет назад
Спасибо. Но это другая тема, кому-то нужно 500 Ватт, кому-то 1500, а кому-то вообще одна лампочка нужна. Сеть и гаражи довольно старые, и всем мощности хватало, по крайней мере, превышения тока не было. Ведь не все 90 гаражей всегда в работе. Это вопрос не про нагрузку, а про неразрывность магистрали.
стакан Просветленный (22256) 9 лет назад
Читайте правильно!!!
ПУЭ, ПТЭПТ и СНиПы.
В узле уменьшения сечения проводника, обязательно установка аппарата защиты отходящего проводника. В Ваших гаражах подряды тупо сэкономили на 6мм^2
Анатолий БорисовПрофи (720) 9 лет назад
Спасибо. Все верно, в коробках установлены аппараты защиты. Меня смущает именно количество соединений на основной магистрали. Где это описано? Ведь на отрезке кабеля, в теории, можно установить хоть 500 соединений, и выполнить каждое согласно ПУЭ. Но разве это правильно?
стакан Просветленный (22256) Количество (насколько я знаю) не регламентировано если этого нет в тех. условиях. Проще, дешевле и ремонтно-пригодней собрать всё на (орехах)
stepa 44 Знаток (297) 9 лет назад
Непременно установите аппараты защиты на проводники и дублирующее противопожарное устройство, можете просто самостоятельно пожарный термокабель http://novec.pro/products/termokabeli-protectowire/ а лучше пусть они вам систему соберут.
Похожие вопросы