Котёл выдаёт ошибку 3у, buderus u72-24k газовый, что за ошибки?

По дате
По рейтингу
11лет

В данной статье подробно рассмотрим ошибки, их возможные причины и способы устранения котельного оборудования Logamax U072.

2Е — недостаточное давление наполнения отопительной системы, требуется долить воду.
извините не то скинул
3А — низкая частота вращения вентилятора. Следует проверить сетевое напряжение, систему отвода дымовых газов.

3С — не замыкается дифференциальное реле давления. В первую очередь проверьте вентилятор и его провод со штекером, а также дифференциальное реле давления и трубы отвода дымовых газов.

3Y – при отключении вентилятора не открывается дифференциальное реле давления. Проверить последнее на работоспособность.

4С — сработал ограничитель температуры теплообменника. В этом случае следует в первую очередь проверить наличие повреждений ограничителя температуры теплообменника и его соединительного провода. Проверить рабочие давление в отопительной системе, а также ограничитель температуры, насос, предохранитель, водяной контур теплообменника.

4Y – поломка датчика температуры подающей линии. В этом случае следует проверить датчик температуры и его провода на наличие повреждений или короткого замыкания, и при необходимости заменить его.

6А — нет пламени. Проверьте подсоединен ли защитный провод, открыт ли газовый клапан. Проверьте подаваемое давление. Посмотрите подключен ли прибор к электросети. Осмотрите систему отвода дымовых газов, при необходимости почистите или отремонтируйте ее. Очистите теплообменник. Осмотрите газовую арматуру, при необходимости замените ее.

6С — обнаружено пламя после отключения подачи газа. При возникновении данной ошибки проверьте газовую арматуру, электроды и провода, систему отвода дымовых газов при необходимости замените их.

С7 — неисправность вентилятора. Проверьте вентилятор и штекер, при необходимости замените его.

CL – поломка датчика температуры горячей воды. Осмотреть датчик на предмет наличия повреждений или короткого замыкания, при необходимости заменить неисправный прибор.

СР — не распознается температурный датчик бойлера. Проверить датчик бойлера и соединительный провод.

D7 – неисправна газовая арматура. В этом случае проверьте соединительный провод и газовую арматуру.

FD – слишком долго была зажата кнопка (более 30 секунд). Нажмите на кнопку еще раз (не менее 30 секунд).

Р — не определен тип котла. Установите тип котла.

patsifist_30Просветленный
11лет

Какой вентилятор?

11лет

извините не то скинул

mariia_palshina_8Ученик
10лет

было так, продули трубки дифференциального реле давления. был конденсат, все заработало https://youtu.be/Qdn_TM8Spng в начале видео показано нахождение

user_43624615Ученик
2г

Помогло, а то пишут сразу заменить. Спасибо👍

stanislav_tempelУченик
8лет

Была такая же проблема. Продуть шланги реле и продуть само реле. При продувке контакты замыкаются. Все работает

shpits_pomeranskiiОракул
11лет

Вентилятор работает слишком быстро http://stzm.ru/oshibki_kotli_buderus.html