Люди добрые помогите! на каком расстоянии должна находиться газовая котельная от жилых и общ. зданий???

*** Мыслитель (9589), закрыт 16 лет назад
Люди добрые помогите! как по СНиПу..?
Лучший ответ
сун хун чан Просветленный (23034) 16 лет назад
Насколько мне помнится, расстояние от котельной до жилых зданий не регламентируется. Есть только понятие ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА, площадь которой должна соответствовать требованиям СНиП. А вот расстояние от ГАЗОНАКОПИТЕЛЬНЫХ СТАНЦИЙ (ГНС) регламентируется от 80 до 300 метров в зависимости от объёма резервуаров.
Остальные ответы
Рыжик Мыслитель (7590) 16 лет назад
Ну как там по СНиПу хрен его знает, а по моему метров 50 надо а?
Николай Дзидзюра Мастер (2371) 16 лет назад
помотри на этом сайте в разделе отопление или на форуме тоже отопление и теплоснабжение. [ссылка заблокирована по решению администрации проекта]
Gricha Cot Мыслитель (9965) 16 лет назад
В соответствии с п. 2.7. СНиП II-35-76* «Котельные установки» расстояния до жилых и общественных зданий следует принимать от зданий, сооружений котельной, а также от установленного на открытых площадках оборудования - по санитарным нормам допускаемого уровня шума в жилой застройке. Это общая фраза, поскольку газовые котельные, как правило, шума не производят. И в соответствии с этим же СНиП газовые котельные могут быть и пристроенными к жилым зданиям. Всё зависит от их мощности. Естественно, что районную котельную к жилому дому не пристроишь. Д В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" районные котельные тепловой мощностью 200 Гкал и выше работающие на газовом и газомазутном топливе (последний - как резервный) , относятся к предприятиям третьего класса опасности с размером санитарно-защитной зоны 300 м. Для котельных тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.) , а также на основании результатов натурных исследований и измерений. Для крышных, встроенно-пристроенных котельных размер санитарно-защитной зоны не устанавливается. Размещение указанных котельных осуществляется в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух, а также на основании результатов натурных исследований и измерений.
ddd-17 Ученик (233) 7 лет назад
6.9.10 Котельные, пристроенные к жилым зданиям, не должны располагаться со стороны входных подъездов и участков стен с оконными проемами, где расстояние от внешней стены котельной до ближайшего окна жилого помещения по горизонтали менее 4 м, а расстояние от перекрытия котельной до ближайшего окна по вертикали менее 8 м.
6.9.11 Не допускается проектирование крышных и пристроенных котельных к зданиям детских дошкольных и школьных учреждений, к лечебным и спальным корпусам больниц, поликлиник, санаториев и учреждений отдыха.
6.9.12 Проектирование котельных, пристроенных к складам сгораемых материалов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, не допускается, за исключением складов топлива для котельных.
6.9.13 При блокировке котельной с закрытым складом твердого топлива последний должен быть отделен противопожарной стеной 1-го типа с пределом огнестойкости не менее REI 150.
6.9.14 Котельные, пристроенные к общественным, административным и бытовым зданиям, не должны располагаться со стороны главного фасада здания. Расстояние от стены здания котельной до ближайшего окна должно быть не менее 4 м по горизонтали, а от покрытия котельной до ближайшего окна по вертикали — не менее 8 м. Такие котельные не допускается также размещать смежно, под и над помещениями с одновременным пребыванием в них более 50 человек.
6.9.15 Пристроенные котельные должны отделяться от основного здания противопожарной стеной 2-го типа. Перекрытие котельной должно выполняться из материалов группы НГ.