Выдержит ли на практике длительную нагрузку током 40А медный проводник сечением 4мм?

UBG Профи (591), на голосовании 8 лет назад
В качестве квартирного ввода в распределительном щите жила от ВВГ 3х4 в изоляции, проложенная открыто от "ореха" до двухполюсного автомата 40А. Выдержит ли в реальности такую нагрузку этот проводок хотя бы в течении 3 часов....
Голосование за лучший ответ
Кактус Мексиканский Колючий Профи (682) 8 лет назад
Медный если, то легко и весело выдержит.
Равшан Бузоев Искусственный Интеллект (880569) 8 лет назад
запросто-в 10 киловатном движке обмотка и то меньше, а он сутками работает в насосах
Карбид Кальция Оракул (55538) 8 лет назад
Не выдержит. Нужно 6 квадрат. http://electro.narod.ru/tables/current.htm
UBGПрофи (591) 8 лет назад
Ну уж какой есть. На квартиру по документам вообще 3кВт положено
Карбид Кальция Оракул (55538) В квартиру положено ввод делать не менее 4 квадрат алюминий. То есть, можно и больше, если провода в клемник счетчика завести сможешь.
be13 Мастер (2339) 8 лет назад
на грани. не забудь замерить реальное сечение. если меньше 4 квадратов, то лучше не рискуй.
UBGПрофи (591) 8 лет назад
Замерил и рассчитал через площадь круга получается 4.2мм2 кажется
be13 Мастер (2339) замерять лучше в несколькоих местах и смотреть среднее. лучше взять с запасом или поставить проверенный автомат, если он есть. также можно просто проверять нагрев провода. но я сам так стараюсь не делать — с электричеством лучше не шутить. особенно, если речь идёт не о нескольких секундах, а о трёх часах.
zhorrik777 Гуру (3306) 8 лет назад
Он как раз рассчитан на такую нагрузку. Сечение 4 кв. мм. (медь, проложенная открыто) рассчитано на постоянную нагрузку 41 А, н а мощность 9 кВт (U -220 V (сведения из таблиц). Но нагрузка на пределе, лучше кинь шестерку. Имхо.
UBGПрофи (591) 8 лет назад
На квартиру по документам вообще 3кВт положено. Медная четверка там оказалась взамен алюминия который разогрелся и стек у предыдущих хозяев
zhorrik777 Гуру (3306) Может у них в каждой комнате по электрообогревателю и холодильнику стояло. Уменьши свою нагрузку. Четверки должно хватить. Контакты затяни в орехе и автомате по человечьи и никуда не денется.
Владимир Петров Искусственный Интеллект (329794) 8 лет назад
Выдержать то выдержит но лучше заменить на 6 квадратов
UBGПрофи (591) 8 лет назад
Читай комментарии выше - вариантов нет.
Владимир Петров Искусственный Интеллект (329794) Только поговорить с женой предупредить . Что все вместе нельзя иначе пожар может быть .
Дед Ау Искусственный Интеллект (230973) 8 лет назад
Выдержит. У тебя же 40А не постоянная нагрузка. НО купи потом кусок 6 квадратов
UBGПрофи (591) 8 лет назад
Замена невозможна см. комменты выше. Важно понять в случае перегруза сработает автомат или сгорит провод. Ну и в случае 50ого перегруза со срабатыванием может ли он все же сгореть.... или 40А чтобы пожечь медь все же маловато.
Дед Ау Искусственный Интеллект (230973) для четвёрки максимально допустимая нагрузка 41ампер. НО провод очень редко бывает 4 квадрата и потом если у тебя еще "советский" автомат он может выдержать 45 ампер. опять же ты не будешь в раз использовать всю свою мощ приборов
⚡⚡⚡ Elektriker Искусственный Интеллект (143010) 8 лет назад
провод по максимальному длительному току выбирают не по номиналу автомата, а исходят от того, когда он соизволит сработать по перегрузке, для хар. С автомат 40А сработает в течение часа при 40х1,45=58А

58А, Карл