Top.Mail.Ru
Ответы

Установил Счетчик - почему выбивает свет ?

Просьба помочь только Тем кто действительно знает электрику.
Остальных просьба не комментировать.

Начну по порядку.

Был старый Счетчик нужно было его заменить на новый.
Для этого купил меркурий и Диф-автомат.
Все это ставилось в Гараж - поэтому решили не тратиться на УЗО, так как ранее там была одна пробка и всё всегда было хорошо.

Значит разобрал я часть щитка - щиток не простой, но дабы не сильно ковыряться я сделал так:
Подключил провода с улицы напрямую к новому счетчику 1-3. и вывел провода 2-4 на Дифавтомат. как видно на картинке №1, Поскольку одна из причин замены была - убрать пробку-автомат, то сняв боковую панель - я соединил контакты фазы (картинка №2 ), чтобы исключить из цепи пробку-автомат.

Дальше все просто к дифавтомату я подсоединил фазу ноль на счетчик и по сути больше никаких изменений я не делал (Кроме как установки DIN линейки).

Далее я вышел на улицу и подсоединил фазу обратно (так как перед работами я отключил из коробки провод на фазу).
Все Отлично заработало - лампочка светилась. Включил дифавтомат - все заработало, лампочка стала мигать.

Далее я нажал кнопку "Т" тест все выключилось. все хорошо. далее я включил свет опять и решил проверить на короткое замыкание уже в сети. (сейчас наверное если взглянуть на картинку №3 ) вы скажете что это неправильно - но других вариантов с имитировать настоящее короткое замыкание я не стал придумывать. я взял кусок провода и замкнул цепь в розетке. хлопнуло щелкнул дифавтомат - темнота.

Все. Дальше света не было, (как я понял на всей линии гаражей) потому что проверил на рас-пред коробке фазу - отвертка больше не горела.

Местный электрик будет только завтра.
А сейчас я хотел бы понять почему так произошло - ведь по сути должен был вырубиться дифавтомат. почему произошло иначе я не понял.
Пожалуйста объясните - и подскажите что неправильно в системе.

(Также загрузил общие картинки для ясности - что где и как)

По дате
По Рейтингу
Аватар пользователя
Новичок
9лет

Если счетчик 32А, то это не значит, что его нужно грузить на полную. Возможно, что у вас на линии стоит всего 25-30А - вот его и вышибло. Вам для гаража вполне 20А хватит.

Аватар пользователя
Искусственный Интеллект

можа это газовый счетчек

Аватар пользователя
Искусственный Интеллект
9лет

> сняв боковую панель - я соединил контакты фазы (картинка №2 ), чтобы исключить из цепи пробку-автомат
бред какой-то
и фото не понятное

Аватар пользователя
Мудрец
9лет

Счетчик Меркурий на 60А, а не на 32А. Отходящие провода от дифа, судя по фото, на 1,5-2,5 квадрата. Ваш диф 32А слишком большой для них.

Аватар пользователя
Ученик
9лет

кнопкой ТЕСТ Вы и так эмитировали КЗ. Не надо проволоку сувать в розетку как сделали это Вы. Вы вырубили автомат по линии гаражей . по линии гаража у электрика тоже видать стоит на 32 С автомат.