Электрикам - вопросы по компенсации реактивной мощности с помощью конденсаторов

У нас на предприятии есть блоки конденсаторов со старой установки компенсации реактивной мощности.
Вопросы.
1
Можно ли самому подключить их для компенсации (в смысле нужно ли разрешение от энергоснабжающей организации)?
2
Если можно, то что для этого надо? Какие правила надо выполнять при подключении?
Какие есть опасности? Какие устройства-аппараты надо применять для силовой части? Как проверить исправность конденсаторов?
3
У нас на одной подстанции стоит "фирменная" компенсирующая установка. В проекте было написано, что надо сделать ей решетчатое ограждение. Но этого не сделано. Опасно ли эксплуатировать ее без ограждения (могут ли взорваться конденсаторы)?

По дате
По рейтингу
Аватар пользователя
Новичок
16лет

Сначала подсчитай, какой Cos фактический, Подними договор на электроснабжение, там должно быть оговорено, какой надо держать Cos
И если в него не входишь, тогда вкдючай дополнительные батареии. Перекомпенсация системе так же вредна и могут наложить штрафы!
Старые батареи надо проверить на соответствие емкости, при ее потере более 20%, такие батареи эксплуатировать не рекомендуется. и надо проверить изоляцию батареи. Емкость можно проверить методом ампер-вольтметра.
Схему управления собери по анологии с действующей и обязательно с блоком автоматической регулировки. Если нет специльных пускателей, с реакторами, их можно заменить на отечественные 5-6 величины (из расчета - 100квар, это примерно 145-150А) , а реактор выполнить прямо из отходящего провода, путем скручивания егоь в виде катушки, витков
8-10 достаточно.
Если батарея находится в электропомещении, то накакого дополнительного ограждения не требуется, хватает своего.
При выходе из строя конденсаторы обычно просто вздуваются, теряют герметичность и больших выбросов не наблюдается, (это при наличиии правильно подобранной защитной аппаратуре)