Вопрос по силовому трансформатору ТМГ-100 6/0,4 кВ.
Трёхфазный силовой трансформатор мощностью 100 кВА . Коэффициент трансформации 6/0,4 кВ и группа соединения звезда/звезда с нулевым выводом. Iн (вн) = 9,42 А, Iн (нн) = 144 А
1.Проводим опыт холостого хода только подаём с низкого стороны трёхфазное напряжение 380 В а высокую сторону оставляем разомкнутой. Нулевой вывод трансформатора не подключаем к сети (шине PEN щита). Трёхпроводная схема. Имеем токи в фазах А, В, С - 4,3,4 Ампера соответственно.
2. Делаем то же самое только подключаем нулевой вывод низкой стороны трансформатора к сети (шине PEN щита).
Имеет токи в фазах А, В, С - 1,8 5 8,3 Ампера соответственно. А в нуле ток 12А.
Теперь вопрос почему такой дисбаланс ?
у исследуемого тр-ра магнитная система несимметричная.
см. рисунок (Б)
тр-ры с треугольным баком и соответственно, полностью симметричной магнитной системой, очень большая редкость.
вот на них получилось бы равномерное распределение тока при способе возбуждения "3Ф+ноль".
а вообще, следует измерять не ток, а активную мощность потерь х. х.
по заводским схемам.
методику измерения потерь х. х. при однофазном возбуждении знаете?
Трансформаторы масляные герметичные (ТМГ)
Масляные герметичные трансформаторы серии ТМГ с охлаждением посредством естественной циркуляции масла и воздуха предназначены для муниципальных, сельских и городских электросетей, для использования в в промышленности и энергетике.
http://transformator-tmg.ru/
Достоверность замера второго опыта вызывает сомнение. Трансформатор симметричная нагрузка .Короткозамкнутые витки могут вызвать только неравномерность фазных токов. Фазовый сдвиг тот же. Три тока, сдвинутые относительно друг друга на 120 градусов в сумме не могут в сумме дать такую цифру (12 А).
а ты его не вскрывал случаем
Неравномерная нагрузка по фазам.