Тут надо не об автомате думать (уже), а о том, какая нагрузочная способность у вашей точки подключения.
Я думаю, что один такой нагреватель собьёт всю систему расчёта для множественных потребителей группового щита, или даже небольшого сельского трансформатора.
Он один потребляет за раз около 40А, ЕДИНОВРЕМЕННО и непредсказуемо.

Аватар пользователя
Искусственный Интеллект
9лет

8000/220=36А, 40 Ампер достаточно

Аватар пользователя
Ученик
7лет

из опыта монтажа и пож. безопасности не менее несколько вводных -определится на какое напряжение хотите ставить, сечение проводника (кабеля) в любом паспорте на устройство при покупке и на устройстве есть мулька где расписано тип, напряжение и ток потребления из расчета знания этих величин подбирается защитное устройство (автомат)
P.S - теперь посмотрите и посчитайте выдержит ли ваша электросеть данную нагрузку в полном подключении всех электроприприборов

Аватар пользователя
Просветленный
9лет

смотря какой у вас на вводе в квартиру стоит...

Аватар пользователя
Искусственный Интеллект
9лет

40 ампер это в притв. Но вопрос потянет ли у вас проводка . Просто вам надо на нагреватель тянуть отдельную линию минимум 6 квадратов три жилы .