Выбор автоматического выключателя

Здравствуйте уважаемые! Помогите с выбором автомата по мощности. Получил тех условия на 15 кВт 380В, сетевая компания заставляет поставить трехполюсной автомат на 25 А. Не могли бы вы подсказать сколько на самом деле должен быть автомат, желательно с формулой. А то мне кажеться что они меня обманывают. Заранее благодарен!

По дате
По рейтингу
Аватар пользователя
Новичок
9лет

Автоматический выключатель (АВ) выбирают по номинальному току Iн. вык выключателя и номинальному току Iн. расц расцепителя.
Iрасц=Iдл/Кт, где
Iдл=Iн. дв – длительный ток в линии,
Iн. дв – номинальный ток двигателя,
Кт – тепловой коэффициент, учитывающий условия установки АВ.
Кт=1 - для установки в открытом исполнении;
Кт=0,85 – для установки в закрытых шкафах.

Iдл=Iн= Рн/(Uн·√3·ηн·cosφ), (1)

гдеРн - мощность двигателя, кВт;
Uн – номинальное напряжение электродвигателя, кВ;
ηн – КПД двигателя (без процентов),
cosφ – коэффициент мощности двигателя.
Номинальный ток асинхронного двигателя с к. з. ротором будет примерно равен его удвоенной мощности, взятой в киловаттах:
Iн≈ 2Рн (кВт)
Выбираем АВ:
Тип –
Iн. вык –
Iрасц –

Проверка правильности выбора АВ по току мгновенного срабатывания.

Необходимо, чтобы выполнялось условие:
Iмгн. ср ≥ KIкр, где
Iмгн. ср - ток мгновенного срабатывания,
Iкр – максимальный кратковременный ток,
К – коэффициент, учитывающий неточность определения Iкр в линии.
К = 1,25 – для АВ с Iн > 100А;
К = 1,4 – для АВ с Iн ≤ 100А.
Iкр = Iпуск = Кi Iн, где
Кi – кратность пускового момента Кi = Iпуск/Iн.
Значения Кi берутся из таблиц.
Если условие выполняется, значит АВ выбран верно, если не выполняется, то выбирается АВ с большим значением тока расцепителя.

Аватар пользователя
Знаток
9лет

получается 24А если пренебречь коэффициентом мощности
Но если это двигатель и другая нелинейная нагрузка то брать надо один из вариантов
а- с запасом (до 2х кратного)
б- с характеристикой D, а не С как обычно продают
д- специальный автомат

Аватар пользователя
Ученик
6лет
Аватар пользователя
Знаток
7лет

Привет.. ЧТо сказать выбор сейчас большой. ТАк что нужно определить цели куда ставить. Если вобщем... Из всех могу советовать вот такие автоматические выключатели серии ВА50-43 Про от производителя. Всегда работают. не разу не подводили.
Так что попробуй заказать))

Аватар пользователя
Знаток
8лет

Вам для простоты поиска нужно посетить интернет магазин, по автоматическим выключателям. https://voltstroy.com.ua/shop/avtomaticheskie-vyklyuchateli/ даю сразу ссылку на раздел, немного ниже напишу типы. Сможете просмотреть все разделы, я думаю вы сможете найти ответы по автоматическим выключателям

Автомат 1А > 0.2 кВт 0.2 кВт 1.1 кВт 0.7 кВт
Автомат 2А > 0.4 кВт 0.4 кВт 2.3 кВт 1.3 кВт
Автомат 3А > 0.7 кВт 0.7 кВт 3.4 кВт 2.0 кВт
Автомат 6А > 1.3 кВт 1.3 кВт 6.8 кВт 4.0 кВт