Метров 100 проложены в трубе (40 мм) под землей. Не пропихнуть было (даже смазанный) и где-то на середине разрыв и нужно соединять. Я как бывший электрик сразу сказал, что нужно сварить, но аппарата у человека нет и хочет сделать сам - скрутить, спаять, одеть медные трубочки, "спрессовать" их кувалдой, заизолировать, в трубу уложить и закопать. Я наизусть помню, что в ПУЭ было написано коротко и ясно - пайка и скрутка проводов не допускается. Без всяких комментариев и рассуждений. Там 15кВт, 380В.
Прослужит ли и если да то сколько такое соединение? Может есть другие способы современные? в трубу 40 мм ещё нужно всё засунуть.
Дополнен 7 лет назад
а если два провода скрутить, в трубку медную, а потом горелочкой и может быть молоточком, чтоб не переплавить, норм будет?
Ну раз знаешь ПУЭ что за сомнения тебя гложат Объясни заказчику как должно быть Если не понимает то это уже твоё дело делать или нет Ведь дальше его проблемы
Скупой платит дважды, а в случае с твоим другом - трижды. ... какие то трубы, подозрительное сечение на такие расстояния - всё вместо бронепровода... - скажи ему, чтобы всё переделывал и не давай советов, а то всё это мероприятие может встать тебе боком - ты же советовал мне ... Интересно сколько тонн он лебёдку применял )
Бывший электрик, или инспектор -мозговыносильщик, или так - по вершкам электрики и ничего, за что отвечать нужно - своими руками не делалось? Как, блин, тогда ремонтируются подземные кабельные линии!? Тем более, что здесь 0,4 кВ. линия. Всё давно уже придумано соединительная муфта и умелые опытные руки в этом деле. Если не устраивает - замена всей линии.
Олег Пхиденко
Просветленный
(21341)
Не надо ни каких горелок для сварки!. Обычная стандартная муфта. Можно собрать из подходящих материалов: три (два) разных диаметра термоусаживающейся трубки, тюбик клея-геля типа "капелька", медная трубка, строительный фен или маленькая газовая горелка. Выполняется как обычная любая муфта из термоусадки. Клей нужен для гидроизоляции мест соединений концов термоусадки с оболочкой кабеля. Медная трубка очень близким к такому диаметру, в который войдут встречно (внахлёст) соединяемые провода, длинна трубки на каждое соединение - не менее диаметра, опрессовать специальным ручным прессом или пассатижами, молотком и наставкой (без фанатизма).
Напрессовать втулки, заранее одев термоусадочную изоляцию, на каждую жилу и на кабель в целом. Чтобы толщина соединения не сильно увеличила сечение всего кабеля, соединения жил надо разнести по длине. Термоусадку лучне взять от комплектов муфтовых соединений - они уже с гидроизоляционной мастикой, внутри. По сути, можно взять такой муфтовый комплект, под опрессовку, только пластиковый корпус не ставить (бывают такие и без особого корпуса, только на термоусадке. Есть втулки с обжимными болтами, которые обламываются, после обжатия - им не нужен пресс.
Я как бывший электрик сразу сказал, что нужно сварить, но аппарата у человека нет и хочет сделать сам - скрутить, спаять, одеть медные трубочки, "спрессовать" их кувалдой, заизолировать, в трубу уложить и закопать.
Я наизусть помню, что в ПУЭ было написано коротко и ясно - пайка и скрутка проводов не допускается. Без всяких комментариев и рассуждений.
Там 15кВт, 380В.
Прослужит ли и если да то сколько такое соединение? Может есть другие способы современные? в трубу 40 мм ещё нужно всё засунуть.