Top.Mail.Ru
Ответы
Аватар пользователя
9лет
Изменено
Аватар пользователя
Аватар пользователя
Аватар пользователя
От колыбели до сада
+4

УЗО 30ма или 300ма. Однушка в панельном доме.

УЗО будет одно на всю квартиру, от него будут расходиться контуры через автоматы. Цель - противопожарная безопасность.
Собственно вопрос: консультировался у двух электриков, мнение абсолютно противоположное. Один говорит, что 300ма слишком большой запас для квартиры, что провода сгорят быстрее, чем сработает УЗО, соответственно 30ма достаточно на квартиру, 10ма на контур если ставить отдельно. Второй говорит, что учитывая, что в доме нет заземления, ложные срабатывания на 30ма задолбают. Что утечка защита от утечки по приборам миф, и что есть смысл ставить только для защиты от утечки по проводам, а там 300ма вполне реальная величина.
ПУЭ тоже говорит про 300ма, но ПУЭ такое ПУЭ... Что делать-то?

По дате
По рейтингу
Аватар пользователя
Новичок
9лет

Смертельный ток, проходящий через сердце, для взрослого человека - 50 мА, поэтому УЗО ставится на 30 мА, чтоб гарантированно не убило при контакте с оголённым проводом. Для срабатывания УЗО заземление не нужно вообще, т. к. оно срабатывает при разнице токов между фазой и нулем. Так что УЗО ставится не для пожарной безопасности, это совсем другая тема.

Аватар пользователя
Искусственный Интеллект
9лет

Защита от поражения эл. током 30мА, от пожара 100мА. УЗО 300мА применяется в качестве вводного на средне и высоко энергопотребляющие объекты. Квартира к таковым не относится, это на целый подъезд.
Квартирный вариант УЗО 40А 30мА
Электрика с утечками 300мА квартирной проводки отправьте в садик учиться считать. Расчетный ток утечки 100мА на объекте мощностью за 55кВт. Ложно срабатывать будет и на 300мА при ошибке подключения по нейтрали.
На даче стоят по 10мА и то ложно практически не срабатывают.

Аватар пользователя
Просветленный
9лет

если УЗО ставится ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в целях противопожарной безопасности, и Вы готовы рискнуть своим здоровьем - можно поставить и 300, хотя обычно ставят 100.
но скажите, почему, собственно, УЗО одно, почему Вы отказываетесь от УЗО на линиях, например, "водяных" приборов?

Аватар пользователя
Просветленный
9лет

ставь УЗО на 30мА. На стиралку 10мА (если сеть двухпроводная)

Аватар пользователя
Искусственный Интеллект
9лет

30мА действительно часто срабатывать будет... по делу и без. тем более что хочешь полностью на ввод квартиры ставить.
100мА вполне нормально.
300мА - вообще непонятно зачем такое ставить, с таким же успехом можно обычные 1полюсные автоматы ставить а про УЗО забыть.
Или как вариант отдельно на стиралку 30мА поставить.
Я не знаю что там у вас еще в квартире будет... но на остальное - особого смысла ставить УЗО не вижу, если только на (проточный водонагреватель, посудомоечная машина, розетка в ванной комнате (фен))