и всё же на сколько ампер надо ставить входной автомат и УЗО в дачном доме (СНТ) предполагается общая нагрузка 12кВт

Николай Просветленный (26685), закрыт 3 года назад
считать я умею получается 55 А, но думаю такого напряжения линия не выдаёт, даже в квартире 25 А стоит!
вот сколько обычно все устанавливают ампер автомат и УЗО?
Лучший ответ
Andrey B. Просветленный (27143) 8 лет назад
эти автоматы на входе в дом защищают не проводку в доме, а проводку ДО дома.
И ставить автомат нужно не исходя из нагрузки которую ты сам себе придумал, а из соображений защиты ввода.

Если хочешь защитить проводку дома от перегрузки - тебе нужен целый щит с кучей автоматов на каджую ветку, сколько каждая века потянет.

Если у тебя действительно подвод 50А долговременно тянет норм - ставь на 50А, делов то. Только не диновский автомат, а нормальный, карболитовый, здоровый.
А по дому уже можно и на дин рейку автоматы.

Только я не знаю, узо бывают в таких размерах или нет.
если нет - ставь узо на ветки по дому.
Источник: осторожно в голове злые собаки
Остальные ответы
Сергей Косорук Оракул (71280) 8 лет назад
Смотри номинал счетчика по току - это предел. А сколько там ампер потянет ЛЭП - это тебе к председателю дачного общества. Вполне возможно, что при нагрузке 5 кВатт напряжение провалится до 100 Вольт и вводной кабель пыхнет.
Технический Ящик Оракул (53044) 8 лет назад
На 64 лучше поставить вдруг сварка понадобится. Можно поставить два на вход 16 и 40.
НиколайПросветленный (26685) 8 лет назад
а смысл от двух входящих автоматов? да и сварка сейчас вроде новая не много берёт
Технический Ящик Оракул (53044) Один автомат на осветительную ветку, второй на силовую. На осветительной будут светильники, холодильник, некоторые розетки для маломощьных приборов например телевизоры, зарядки, миксеры и др. На силовую ветку подключают электроплиты, розетки под чайники, водонагреватели, фены, утюги, микроволновки, электро инструменты. При таком разделении в случае замыкания свет не гаснет.
Чудо_в_ Перьях Мудрец (14636) 8 лет назад
40 ставь. не знаю, где ты его найдёшь. там ставится противопожарный . и скорее всего он будет на улице, то есть должен работать в диапазоне температур от + 40 до -40
Дмитрий Владимирович Просветленный (49213) 8 лет назад
Вроде же как во всех СНТ ограничение по нагрузке 5кВт.
AMIR Просветленный (32195) 8 лет назад
все узо гавно
AMIRПросветленный (32195) 8 лет назад
для дачи? ЗАЧЕМ там всегда выбивать будет
Николай Просветленный (26685) из-за чего будет выбивать? если всё нормально сделать
Andryha Мыслитель (8103) 8 лет назад
Узо должно быть минимум на шаг больше автомата. В вашем случае минимум 80А и естественно только для защиты от пожара т. е 100 или 300 mA.
НиколайПросветленный (26685) 8 лет назад
80А это автомат или узо?? а почему защита только от пожара, от удара током не защитит?
Andryha Мыслитель (8103) Узко должно быть выше автомата. Чтоб защитило от удара нужно 10 или 30mА но при такой нагрузке оно будет очень часто ложно срабатывать. Вам нужно разводить все на линии и уже на них ставить узо.
r.e.p.e.r.a@mail.ru Просветленный (28600) 8 лет назад
для такой нагрузки надо делать трёхфазное питание. УЗО в трёхфазное питание не разрешено ставить, автомат ставить в трёхфазку на 25А
НиколайПросветленный (26685) 8 лет назад
дачная линия однофазная
Владимир Петров Искусственный Интеллект (330839) 8 лет назад
63 А ставьте
НиколайПросветленный (26685) 8 лет назад
а не много будет?
Владимир Петров Искусственный Интеллект (330839) 50 ампер 11 квт а следующий идет 63 А 13.9 квт
Алена Елисеева Мыслитель (7686) 8 лет назад
Входной 40 а расцепитель ставьте, а номинальный 63 можно. Ток расцепителя считаем : общая ( предполагаемая) нагрузка делится на 535 ( мы считаем на 380 в, тк, автомат вводной) и умножается на 1000. В вашем случае это 22 с копейками, автомат с Iр. ( ток расцепителя) на 32 а вам подходит, но давайте учтем перспективу, вдруг ещё чего захочется включить, поэтому 40 а.
НиколайПросветленный (26685) 8 лет назад
что такое расцепитель? и номинальный это который после счётчика?
Алена Елисеева Мыслитель (7686) Не, вы идете в магазин и покупаете щит распределительный ( щр) в который входят автоматические выключатели : вводной ( один) и отходящие ( сколько надо, но и габариты щр от этого зависят, как правило, есть на 9, 18, 24 и тд, это имеются ввиду однофазные автоматы) , на каждом автоматическом выключателе указан ток номинальный ( Iн., который вообще способен пропустить через себя автомат, вам нужен63), и ток расцепителя ( Iр. При превышении которого ваш автомат отключится ( выбьет пробки, если по советски)) , так вот для вводного автомата ( на который вы заведете кабель питающий с подстанции ( или ещё откуда) вам надо Iн 63 Ампера и Iр. 40 ампер, а уж отходящие на ваштвкус, но не более 25 ампер на на расцепителе, а номинальный ток так же 63, это с запасом, цена автомата от этого зависит. А вообще нужен проект электрики на ваш обьект, и мы берём за него большие деньги)))))).
Кот Обормот Искусственный Интеллект (419412) 8 лет назад
Все три фазы ведите и будет вам счастье, по 25А на линию, что уже вполне по-человечески.
⚡⚡⚡ Elektriker Искусственный Интеллект (143025) 8 лет назад
если завысить номинал ав больше, чем в ту на подключение, ав может не сработать при кз, из-за недостаточности тока, который данная линия может развить