Top.Mail.Ru
Ответы
Аватар пользователя
8лет
Изменено

Расстояние! между "Столбы бетонные для линий электропередачи" (высоковольтные)... ФОТО более ~500шагов

Дополнен
Дополнен

~500шагов между ними

Дополнен

Расстояние между этими столбами?

По дате
По Рейтингу
Аватар пользователя
Новичок
8лет

на ЛЭП -110 кВ длина пролёта допускается до 700 метров.
http://www.WWWruscable.ru/info/pue/2-5.html
WWW убери из ссылки

Аватар пользователя
Гений
8лет

ПУЭ конечно книжка полезная - но для этих расчетов в ней ничего нет. Не так все просто, как ты думаешь! Зная нагрузку и ЛЭП и необходимое сечение проводов, проводится целый инженерный расчет.

Длина пролетов между опорами ЛЭП является расчетной величиной и определяется по механической нагрузке на провода ЛЭП (несущая масса проводов и изоляторов, тепловая нагрузка, климатическая нагрузка, гололедные отложения, ветронагрузка и вибрация). Определяется механические напряжения на опоры, суммарные удельные нагрузки на провода ЛЭП и грозотрос, критические стрелы провиса проводов, критические длины пролетов, выбирается тип опор и выбирается грозозащитный трос.

Исходя из расчетных данных выбираются ближайшие длины пролетов А и Б из стандартного ряда.

Аватар пользователя
Мастер
8лет

А зачем? Дугу словить хочешь?

Аватар пользователя
Искусственный Интеллект
8лет

500 шагов - 420~450 метров

Аватар пользователя
Мыслитель
8лет

не СТОЛБЫ а ОПОРЫ. провода не висят на них, а опираются на них . иногда электромонтеры и электромонтажники с 30-ти летним стажем говорят столбы