Фазу кинь на батарею!!!!

Аватар пользователя
9лет

Это очень дельный совет! Умный!!!

Аватар пользователя
Просветленный
9лет

А фаза-это чо?

Аватар пользователя
Гений
9лет

Запрещено прокладывать электропроводку по трубам отопления, так как кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение (теплостойкие кабели). В соответствии с ПУЭ, п. 2.1.56 и п. 2.1.57, расстояние между кабелями и трубопроводами должно быть не менее 50 мм при их пересечении и не менее 100 мм при параллельной прокладке.

ПУЭ-6
2.1.56
При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, — не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.
При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение.

2.1.57
При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами — не менее 400 мм.
Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение.
elektroas.ru/mozhno-li-prokladyvat-kabel-po-trubam-otopleniya

Аватар пользователя
Мыслитель
9лет

Хвала Всевышнему! нашлось УЖЕ 3 человека НА ОТВЕТАХ (включая меня самого), которые советуют всё непонятное проверять по ПУЭ

если так пойдет дальше, нашим ответам перестанут не доверять!!

и это не может не радовать

Аватар пользователя
Гений
9лет

... Ответ дают ПУЭ 7...

Аватар пользователя
Просветленный
9лет

А если розетка над батареей прямо, её нужно перенести?

Аватар пользователя
Ученик
9лет

Конечно сие никаким образом недопустимо, как вы представляете нагретую зимой трубу отопления и изоляцию электропроводки рядышком? В мороз нагреют побольше и сплавится в момент, нормы уже дали выше, проводку в доме пусть выполняют те, кто на это учился и имеет все допуски, на электробезопасности лучше не экономить.

Аватар пользователя
Просветленный
9лет

Проводка в штробе, в гофре, после – под штукатуркой. Как она с трубной пересечётся?