Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Трубы отопления и электропроводка. Могут ли пересекаться? Допустимо ли? Какие есть нормы?

Виктор Тюленев Профи (908), закрыт 7 лет назад
Лучший ответ
Станислав Крылов Ученик (176) 7 лет назад
Фазу кинь на батарею!!!!
Виктор ТюленевПрофи (908) 7 лет назад
Это очень дельный совет! Умный!!!
Станислав Крылов Ученик (176) Я знал что Вам занравится!!!!))))
Наталья СлавянкаОракул (60333) 7 лет назад
А фаза-это чо?
Станислав Крылов Ученик (176) в розетке (в основном) 2 провода (фаза и ноль), фаза бьёт током, ноль - нет.
Остальные ответы
Дядя Серёжа Искусственный Интеллект (289774) 7 лет назад
Запрещено прокладывать электропроводку по трубам отопления, так как кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение (теплостойкие кабели). В соответствии с ПУЭ, п. 2.1.56 и п. 2.1.57, расстояние между кабелями и трубопроводами должно быть не менее 50 мм при их пересечении и не менее 100 мм при параллельной прокладке.

ПУЭ-6
2.1.56
При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, — не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.
При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение.

2.1.57
При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами — не менее 400 мм.
Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение.
elektroas.ru/mozhno-li-prokladyvat-kabel-po-trubam-otopleniya
Денис ГаранПросветленный (27889) 7 лет назад
Хвала Всевышнему! нашлось УЖЕ 3 человека НА ОТВЕТАХ (включая меня самого), которые советуют всё непонятное проверять по ПУЭ

если так пойдет дальше, нашим ответам перестанут не доверять!!

и это не может не радовать
Улыбка Кота Искусственный Интеллект (189413) 7 лет назад
... Ответ дают ПУЭ 7...
Наталья СлавянкаОракул (60333) 7 лет назад
А если розетка над батареей прямо, её нужно перенести?
Улыбка Кота Искусственный Интеллект (189413) Рыться в ПУЭ за этим ответом я не полезу - скажу своими словами - соблюдая нормы по расстояниям допустимо, но лучше - расположить её в другом месте - излишнее нагревание контактных групп - приведёт к понижению ресурса изделия.
Аа Кк Оракул (66382) 7 лет назад
Проводка в штробе, в гофре, после – под штукатуркой. Как она с трубной пересечётся?
Алексей Ширшов Профи (755) 7 лет назад
Конечно сие никаким образом недопустимо, как вы представляете нагретую зимой трубу отопления и изоляцию электропроводки рядышком? В мороз нагреют побольше и сплавится в момент, нормы уже дали выше, проводку в доме пусть выполняют те, кто на это учился и имеет все допуски, на электробезопасности лучше не экономить.