Перевод Ампер в Киловатты

Имеется кабель 3*АПвПу 1*240, сшитый полиэтилен вобщем, линия 10 кВ от ПС до РТП. По спецификации макс токовая нагрузка 422 Ампера. Как посчитать какую максимальную я могу дать с РТП по линии 0,4 кВ. Мне не нужен точный расчет с поправкой коэффициенты, мне нужно понять смысл и примерное значение узнать. Заранее благодарен

Только авторизированные пользователи могут оставлять свои ответы
Дата
Популярность
Аватар пользователя
Оракул
8лет

Полная мощность, передаваемая кабелем равна S=1.73UI=1.73*10000*422=7300600ВА или 7300кВА

Аватар пользователя
Искусственный Интеллект
8лет

амперы умножить на вольты =ватты

Аватар пользователя
Профи
8лет

Условия не все. На какую нагрузку рассчитаны разъединители, шины и т. д. Ограничиваешься в первую очередь пропускной способностью элементов. Расчёт ведётся исходя их характеристик самого слабого звена. А в среднем - заявленная токовая нагрузка на косинус фи на линию примерно 10,3.

Аватар пользователя
Просветленный
8лет

422*25*КПД трансформатора