Техногог Иванов
Профи
(649)
7 лет назад
похоже на обрыв нуля при относительно равномерном распределении нагрузки по фазам. измненение нагрузки вызывает вот такой эффект. если все нормально, обычный сварочник - не такая большая нагрузка, чтобы перекосить всю сеть. напряжение немного подсадит, фликер будет, не более
Sneg
Просветленный
(33780)
7 лет назад
Сеть не рассчитана на такую однофазную нагрузку. Сейчас не только сети внутри зданий, но и сети энергоснабжающих компаний не всегда обеспечивают и готовы обеспечить нужную мощность. Особенно при однофазных нагрузках. И как результат, перекос фаз.