Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Сколько может выдержать простая розетка?

Засранка Гуру (3713), закрыт 7 лет назад
Сколько киловатт или ватт может выдержать простая розетка. Прибор на 3.5 квт выдержит? Дом старый, 1975 года постройки.
Лучший ответ
Сергей Искусственный Интеллект (302766) 7 лет назад
Старые советские розетки с тонкими штырями рассчитаны на ток нагрузки 6А . Чуть более киловатта .

Современные стандартные розетки в среднем на 10А.

1 кВт при 220в - это около 4,54А

Советская старая проводка алюминиевая, как правило 2,5кв мм. Макс. выдерживает 3-3,5кВт суммарно на всю квартиру ПРИ ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ, а это редкое явление ( все соединения, включая коробки - надо протягивать регулярно)

Так что рекомендуемая макс. нагрузка на одну розетку - ДО 2 киловатт . До 3х- 3,5кВт в общем на всю квартиру - только при условии, что установлена силовая 16А розетка, все соединения свежие, коробки вскрывались и ревизировались, щиток новый, автоматы установлены хорошие, уставкой не более 16А .

если ремонта и ревизии давно не было - НЕ БОЛЕЕ 2кВт, и при условии, что других мощных приборов не включено!
Остальные ответы
yurijsiomin Просветленный (35965) 7 лет назад
Читай надпись на розетке.
В СССР всегда маркировались.
Обычно 6А 220В.
ЗасранкаГуру (3713) 7 лет назад
Ничего на ней не написанно
yurijsiomin Просветленный (35965) Значит с обратной стороны, при условии, что с 1975 года розетки не менялись. Но меньше, чем 6/220 в СССР не было. Или: P=I*U=6A*220В=1320Вт. Хотя и изготовлялись с большим запасом.
Сергей Кузнецов Оракул (60900) 7 лет назад
вопрос в другом выдержит ли проводка???
ЗасранкаГуру (3713) 7 лет назад
Вот это мне тоже интересно
yurijsiominПросветленный (35965) 7 лет назад
Это точно.
Мореход Искусственный Интеллект (629046) 7 лет назад
Розетка выдержит, а вот провода алюминиевые могут сгореть
kva Искусственный Интеллект (233999) 7 лет назад
3,5 кВт это почти 16А, в старом доме и проводка может пыхнуть от такой нагрузки, не то что розетка на 6А.
Alevlaslo Знаток (297) 6 лет назад
Чайник держит 2.2 квт, запаха нет, стиральную машину тоже, 1550 ватт, розетки старые с тонкими штырями. А вот одна из розеток чайник не держит, запах палевого идет, разобрал и увидел там самодельную изоляцию, видимо меняли розетку на евро потому что, возможно изолента и пахнет. Если в нее включить пылесос 1400 вт, то не пахнет
Похожие вопросы