Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты

Какое нужно сечение кабеля

Ученик (221), на голосовании 10 месяцев назад
В магазине нужно провести отдельно проводку под холодильники. Длинна кабеля примерно 25м.
Два ларя (охлаждённая рыба в одном и мороженное во втором) и три холодильника с холодными напиткам. Плюс кондиционер. Какое сечение кабеля с запасом нужно проложить чтобы кабель не грелся и спокойно тянул нагрузку? 2,5-3кв хватит?
Дополнен 10 месяцев назад
напряжение 220в
Голосование за лучший ответ
3х4мм. кв (или если однофазные, тоже 4мм. кв, можно 6мм. кв на перспективу), если нагрузки 3квт, (правильно посчитай мощность, у тебя набирается больше 5квт)
Мощность холодильников не судьба прочитать?
давай все нагрузки сюда с паспортов, и какое напряжение - 220 или 380
1.5 кв. мм, выдерживает с запасом 3квт, вот и считайте, суммируйте мощность холодильников + пусковые токи. берите сечение кабеля в большую сторону.
3х4 или 3х6 мм кв, моножилой. В нужных местах кабель вскрывается и подсоединяются провода 2,5 мм кв (отводы на розетки). 3х4 - минимум. Заземление\зануление ОБЯЗАТЕЛЬНО. Если поступать по уму - для кондиционера свой кабель 3х2,5 мм кв, для охладителей+морозильников 3х1,5, не меньше, с обязательным оконцеванием кабелей и отдельными автоматами. Чуть дороже при прокладке но впятеро дешевле по последствиям при любых авариях.
Более подробно можно сказать только после озвучивания потребления кондиционера.