Подключение электродвигателя 380/600 треугольник/звезда, как влияет на мощность?

Shamil Nurislamov Ученик (88), закрыт 7 лет назад
Объясняю: есть эл. двиг. мощностью 75 кВт, на бирке написано: 380/660 треугольник/звезда. Подключили в сеть 380 В, но соединение ЗВЕЗДА. Как это действие влияет на мощность и частоту вращения? Так как эл. двиг. работает с меньшими токами от номинала при данном подключении.
Лучший ответ
Петро Хрiн Высший разум (113517) 7 лет назад
Ток двигателя при правильном сборе при 660 В ( звезда) будет 66 А (без учета КПД и коэфф. мощности, фактически номинальный ток около 100 А). При таком включении 66 А это номинальный ток обмотки. Затем включаем его при "звезде" на пониженное напряжение 380 В. Номинальная мощность получится 1,73*380*66 = 43,4 кВт (без коэффициентов). Это новая максимальная мощность при максимальном токе обмотки. Нужно учитывать изменение момента на валу двигателя. Напряжение уменьшилось в 1,73 раза, момент уменьшился в 3 раза (квадрат напряжения). Скорость в каждом случае одна и та же (частота и число пар полюсов не менялось)
Остальные ответы
Алексей Оракул (53156) 7 лет назад
Звезда 660В, треугольник 380В ---номинал для этого двигателя

На частоту вращения не влияет, только на крутящий момент.
Shamil NurislamovУченик (88) 7 лет назад
вопрос не в этом, какой куда номинал знаю. Вопрос в том как такое подключение влияет на двигатель, он ведь работает под нагрузкой и ток низкий!
Алексей Оракул (53156) В звезде на 380В он не разовьёт номинальную мощность в 75кВт...
Nick Оракул (84091) 7 лет назад
мощность уменьшится в 3 раза
viktor kobzevПросветленный (40504) 7 лет назад
Не согласен! Мощность уменьшится но не в 3 раза.
MyckeПросветленный (22552) 7 лет назад
в корень из 3х раз :)
viktor kobzev Просветленный (40504) 7 лет назад
Как бы вы не подключили звезда или треугольник мощность и обороты не меняются. Поменяется только величина тока.
АлексейОракул (53156) 7 лет назад
А ток ---это разве не составляющая мощности...?

Поэтому, мощность тоже изменится, причём в сторону уменьшения...
АльтаирГений (70401) 7 лет назад
В данном случае мощность двигателя будет меньше, так как автор вопроса подаёт на него 380 Вольт вместо 660 Вольт.
viktor kobzev Просветленный (40504) Вот сколько надо пусть столько и подаёт. Нечего самоуправством заниматься.
Aleks Nots Просветленный (26568) 7 лет назад
Мощность уменьшиться в 3 раза.

Имейте в виду, что для треугольника и звезды у мотора разные номинальные токи, например для мотора 75 квт 380/660 скорее всего будут токи порядка 150/87 А, поэтому если тепловая защита настроена на 150 ампер, а мотор включили звездой, то наверняка он вскорее сгорит, а перемотка мотора 75 квт стОит очень дорого.

Если же тепловая защита настроена на 87 ампер, то мотор не сгорит, а будет срабатывать защита. Если механизм потребляет мощность больше чем 25 квт, то защита будет постоянно срабатывать, пока не найдется какой-нибудь местный "Левша", который отключит защиту, после чего мотор таки сгорит.

То есть по-моему мотор надо включать так как надо и защиту ставить такую как надо, а лучше дублировать, чтобы и автомат и тепловое реле были настроены на номинальный ток.
В данном случае мотор должен быть включен треугольником и тепловая защита ток 150...160 ампер не должна отключать, а 180 ампер должна отключать за несколько минут, максимум полчаса.

PS
А может он уже сгорел? Обычно редко механизмы потребляют меньше трети мощности мотора и если включен звездой при защите 150 ампер, то сгорания долго ждать не придется.
Shamil NurislamovУченик (88) 7 лет назад
вот в чем и парадокс ОН ЖИВ, понимаю что не на долго. Этот двигатель включил так наш клиент у себя на объекте и утверждает что :"всю жизнь так подключал и ничего не было". Вот я и пытаюсь собрать инфу хоть какую то, так как сам не знал о таком "ЧУДО" подключении.
Aleks Nots Просветленный (26568) "понимаю что не на долго" Может быть и надолго. Смотря что за механизм. Например для вентиляторов это может быть вообще нормальный способ снизит обороты. Знаю были такие вентиляторы для животноводческих помещений "Климат-47", так там по идее обороты должны были регулироваться снижением напряжения, моторы 1.1 и 0.55 квт. В другом месте у нас на шелушильных станках были моторы 5.5 квт 380/660, однажды электрики его подключили по ошибке звездой по привычке, защита естественно осталась на треугольник, так он через несколько дней сгорел. То есть главное, чтобы защита соответствовала току мотора. При правильной защите мотор ни от обрыва фазы, ни от заклинивания, ни от перегрузки не сгорает, защита отключает.
Андрей Душев АТМУченик (131) 1 год назад
если подключили звездой двигатель 660/380 то его можно запускать в работу если нагрузки практически нет или на короткий момент например для перехода на треугольник. если дать нагрузку по схеме звезда и продолжать работать с нагрузкой то сгорит
Arkanarian Physicist Оракул (56552) 7 лет назад
При переходе от треугольника к звезде напряжение на каждой обмотке упадёт в √3 раз. Соответственно, ток упадёт тоже (но только примерно) в √3 раза,
Соответственно, мощность упадёт примерно в 3 раза.

Для обычных асинхронных двигателей частота вращения немного меньше (на единицы %%; и зависит от механической нагрузки), чем частота сети, м. б. делённая на натуральное число, определяемое конструкцией.
Переход "треугольник"-->"звезда" приведёт при той же механической нагрузке, как и всякое другое уменьшение напряжения на обмотках, к некоторому дополнительному небольшому уменьшению частоты вращения.
Но это будет так только если механический момент не превысит предельного, соответствующего мощности. А если превысит, двигатель остановится и сгорит.

Ответ Aleks Nots грубо неверен. Ток, наоборот, уменьшится